您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:17个,阅读:5022 [上一页] [1] [2] [下一页]
458
飞蛾扑火患者
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:458
注册时间:2016/12/10
发站内信
发表于:2016/12/10 11:27:33
#0楼
PLC中常闭串联取反与常开并联,这两种写法有什么不同么。在小白看来一样的。。。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
注册时间:2015/5/12
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2016/12/10 11:31:45
#1楼
常闭串联取反主要就是监视时行数减少,屏幕可以监视更多
常开并联的话,有时占用行数太多,一个屏幕都无法监视
那一瞬间忽然不再想你,因为去一趟漠河,走了一趟西藏,逛了一趟天涯海角,泡了一会栖谷温泉,回来就是:一切随他去吧,该咋过咋过!!车祸不死感言
19748
pqsh 版主
文章数:7485
年度积分:364
历史总积分:19748
注册时间:2006/8/22
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2016/12/10 13:25:00
#2楼
A or B=not(notA and notB)
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
14863
liuhuoaaa
文章数:8568
年度积分:50
历史总积分:14863
注册时间:2007/6/11
发站内信
发表于:2016/12/10 13:34:45
#3楼
两个条件与一个条件的区别!
25174
wenquan753
文章数:15252
年度积分:49
历史总积分:25174
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2016/12/10 16:06:55
#4楼
楼主有实例吗》
来个分析下!
10516
xlian
文章数:3232
年度积分:62
历史总积分:10516
注册时间:2002/5/7
发站内信
2018论坛热心网友
西门子PLC体验(二)
发表于:2016/12/10 16:21:47
#5楼
个人风格
4179
fmsh12
文章数:734
年度积分:53
历史总积分:4179
注册时间:2013/6/6
发站内信
发表于:2016/12/10 17:13:05
#6楼
在实际工作中,每个单位编写程序的风格不一样,单位特色
9130
6926792
文章数:1119
年度积分:143
历史总积分:9130
注册时间:2012/8/13
发站内信
发表于:2016/12/10 20:22:26
#7楼
一楼正解!尤其是当报警多的时候,用取反的方式编程一目了然,非常直观。
此帖发自手机工控论坛
自古人生与世,需有一技之长;我辈既务斯业,须当专心用功;
37949
cvlsam 版主
文章数:12474
年度积分:560
历史总积分:37949
注册时间:2001/12/22
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2011国庆活动
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2016/12/10 21:01:38
#8楼
以下是引用飞蛾扑火患者2016/12/10 11:27:33的发言:
PLC中常闭串联取反与常开并联,这两种写法有什么不同么。在小白看来一样的。。。

从占用系统内存的角度来看,常闭串联取反要比常开并联多用一个字节的内存。

从指令运行时间来看,因为常闭串联取反要多用一个指令,在三菱FX3U/3G系统中,会被常开并联多用0.17uS。



Good Luck~
18324
lizhengchao
文章数:7328
年度积分:310
历史总积分:18324
注册时间:2008/8/6
发站内信
2018春节活动(三)
发表于:2016/12/10 21:22:07
#9楼
以下是引用高雅的雅2016/12/10 11:31:45的发言:
常闭串联取反主要就是监视时行数减少,屏幕可以监视更多
常开并联的话,有时占用行数太多,一个屏幕都无法监视
以前总感觉取反指令用不到,没想过还有这样的作用!学习了,以后注意使用