您现在所在的是:

机电一体化

回帖:48个,阅读:3337 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
20296
高雅的雅
文章数:15953
年度积分:-92
历史总积分:20296
注册时间:2015/5/12
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2016/12/4 19:22:15
#20楼
以下是引用cvlsam2016/12/4 18:03:35的发言:
以下是引用wfeng7292016/12/4 12:58:23的发言:
高雅兄对西门子意见挺大的哈

从他的200PLC烧毁,西门子判断是他的问题,他无力反驳西门子开始…………
贝莱利轮胎生产线,317带47个从站,从站接地线都是6平方,47个从站通讯模块一下全部挂了!贝莱利指定的西门子,于是西门子国内来了3次14个人检测,从图纸到现场施工以及柜子最终实际配线状态、还有贝莱利地线接地电阻均仔细测量:结论是图纸、布线施工均无任何问题,但是47个从站就是烧了......
不认可西门子垃圾的可以直接到山东兖州贝莱利贝莱利轮胎亲自问询......
还有上海德资公司大型镀锌生产线(总线造价1.15亿),400+300系统,因为伺服驱动器爆炸起火导致14个联体控制柜完全烧毁:当时故障分析我们图纸、布线照片、现场剩余柜子的实际布线全部检测,而且当时西门子从德国过来9个巨大的技术工程师检测,结论也是图纸设计、施工无异常......
最终西门子才赔偿870多万的西门子材料费用,至于威图控制柜、变压器、其余配线器材线缆人工费用西门子一概赖账,最奇葩的事:当时进入现场的我司所有人员均禁止带电话、电脑且实行6个保安人员专门跟踪,杜绝在现场的任何拍照及通信.......
那一瞬间忽然不再想你,因为去一趟漠河,走了一趟西藏,逛了一趟天涯海角,泡了一会栖谷温泉,回来就是:一切随他去吧,该咋过咋过!!车祸不死感言
37007
cvlsam 版主
文章数:12385
年度积分:1359
历史总积分:37007
注册时间:2001/12/22
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2011国庆活动
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2016/12/4 19:44:28
#21楼
以下是引用高雅的雅2016/12/4 19:22:15的发言:
上法院,发论坛有什么用!

现场不能携带手机等拍照设备很正常,那是业主的问题,和西门子有啥关系?富士康,台塑不是都这样么。

说到底,就是从设计,施工无法驳倒西门子,最后只能业主吃进。
[此贴子已经被作者于2016/12/4 19:46:47编辑过]
20296
高雅的雅
文章数:15953
年度积分:-92
历史总积分:20296
注册时间:2015/5/12
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2016/12/4 19:59:11
#22楼
以下是引用cvlsam2016/12/4 19:44:28的发言:
得了吧:以前施工期间,从来没有禁止拍照(从来没有手机和电脑的摄像头需要贴上标签),就是那次事故检测期间才禁止手机、电脑,后来重新修复还是百事不禁......

附件 20161207084147366.jpg

附件 20161207084202001.jpg

附件 20161207084455821.jpg

附件 20161207084526289.jpg

附件 20161207084804912.jpg
[此贴子已经被作者于2016/12/7 9:42:24编辑过]
那一瞬间忽然不再想你,因为去一趟漠河,走了一趟西藏,逛了一趟天涯海角,泡了一会栖谷温泉,回来就是:一切随他去吧,该咋过咋过!!车祸不死感言
37007
cvlsam 版主
文章数:12385
年度积分:1359
历史总积分:37007
注册时间:2001/12/22
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2011国庆活动
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2016/12/4 20:21:40
#23楼
以下是引用高雅的雅2016/12/4 19:59:11的发言:
重新修复还是用西门子?你一年多黑西门子白黑了么。
26116
goldage
文章数:14905
年度积分:1618
历史总积分:26116
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2016/12/4 20:36:30
#24楼
我想知道那个傻逼会去买寿命才几个小时的阀门,要么是洗钱,要么就是呵呵呵
14533
chenqing309
文章数:7874
年度积分:59
历史总积分:14533
注册时间:2009/2/22
发站内信
发表于:2016/12/4 20:59:27
#25楼
只要肯下功夫,中国制造还是很好的
21088
kazefsh
文章数:7210
年度积分:1063
历史总积分:21088
注册时间:2013/2/5
发站内信
发表于:2016/12/4 21:23:09
#26楼
一定漏了什么
15978
lliu1978
文章数:6813
年度积分:318
历史总积分:15978
注册时间:2012/3/5
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
发表于:2016/12/4 22:59:58
#27楼
网络上对这个新闻很多人在喷!对这方面不懂!中国人打破技术垄断后导致价格大幅下跌得例子好多的!这倒是事实!不过我感觉这方面国人做的过了!高技术保持高利润率是无可厚非得!价格降得太低了,不利于技术得持续发展啊!技术突破就应让员工享受高回报!
学习永不停止!
37602
知道一点
文章数:22316
年度积分:2021
历史总积分:37602
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2016/12/4 23:43:27
#28楼
以下是引用cvlsam2016/12/4 18:03:35的发言:
以下是引用wfeng7292016/12/4 12:58:23的发言:
高雅兄对西门子意见挺大的哈

从他的200PLC烧毁,西门子判断是他的问题,他无力反驳西门子开始…………
有故事呀
快乐 幸福 自由 比什么都重要
37602
知道一点
文章数:22316
年度积分:2021
历史总积分:37602
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2016/12/4 23:51:00
#29楼
为什么要陪?是因为产品质量有问题吗?还是被和谐了?
那方人士禁止你们带电话,电脑,保安是哪里的人员?
烧毁后换用的还是西门子产品吗?
烧毁原因有定论吗?
快乐 幸福 自由 比什么都重要