您现在所在的是:

变频器论坛

回帖:17个,阅读:4525 [上一页] [1] [2] [下一页]
440
80609979
文章数:8
年度积分:50
历史总积分:440
注册时间:2016/11/17
发站内信
发表于:2016/11/17 19:47:40
#0楼
一共三台变频器带3台循环泵,主柜有个PLC控制三台变频,现在是主控一台变频工作但是不够用,又不能两台变频器同时工作,有没有什么方法可以同时让两台或者三台能同时工作,用那种PID控制器模块可以达到么?需要怎么选择模块和怎么接线,有知道的告诉下谢谢
20分悬赏
17370
pan_xiansheng
文章数:2330
年度积分:1018
历史总积分:17370
注册时间:2011/11/18
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2016/11/17 19:54:28
#1楼
方法非常多,最简单的方法就是,利用变频器自身的信号输出功能,也就是说将变频的输入信号,同时输出给下一台变频,一般的品牌都具备此功能。
3154
wfeng729
文章数:216
年度积分:57
历史总积分:3154
注册时间:2015/11/26
发站内信
发表于:2016/11/17 19:54:48
#2楼
用高速编码器加在电机上面,通过高速计数模块采集速度然后通过程式计算调节用DA模块或通信到各变频器让它们自动同步。
440
80609979
文章数:8
年度积分:50
历史总积分:440
注册时间:2016/11/17
发站内信
发表于:2016/11/17 20:07:05
#3楼
回复 #1楼 pan_xiansheng
忘了说了 变频器是ABB ACS510的   用控制器的模拟输出0——10V可以同时给两台变频器输入么?还是像你说的用一台变频器自带的输出信号给第二胎变频器,应为是循环泵 一个变频单独控制一台,不用两台频率同步,还忘了说了 用的好像是远传压力表信号 ,麻烦说的详细点  谢谢  我小白
17370
pan_xiansheng
文章数:2330
年度积分:1018
历史总积分:17370
注册时间:2011/11/18
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2016/11/17 20:14:38
#4楼
以下是本人已经使用的电路图,图中10V、AI1、GND是输入信号(0-10V),输出信号为AO1、GND(可以预先设置为所需)。
附件 截图.jpg
[此贴子已经被作者于2016/11/17 20:43:03编辑过]
440
80609979
文章数:8
年度积分:50
历史总积分:440
注册时间:2016/11/17
发站内信
发表于:2016/11/17 20:28:54
#5楼
回复 #4楼 pan_xiansheng
你的图不全。。。我看不全 还有那个PID控制器输出信号可以并联给两个变频器么
440
80609979
文章数:8
年度积分:50
历史总积分:440
注册时间:2016/11/17
发站内信
发表于:2016/11/17 20:32:49
#6楼
回复 #4楼 pan_xiansheng
你的就是变频器自带电压输出信号再给下一个变频器么?
17370
pan_xiansheng
文章数:2330
年度积分:1018
历史总积分:17370
注册时间:2011/11/18
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2016/11/17 20:39:56
#7楼
变频器的输入信号不变,无论输入的电压、电流,变频可以将此输入信号原封不动的再次输出。

当然也可以根据你的需要,将其设置成比例输出,也可设置成其他需要的变量。

以下是普传变频的输入、输出信号图。

附件 截图.jpg
[此贴子已经被作者于2016/11/17 20:41:11编辑过]
20183
高雅的雅
文章数:15777
年度积分:-205
历史总积分:20183
注册时间:2015/5/12
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2016/11/17 20:53:07
#8楼
如果输出0-10V的话,一个信号可以拖2-3个负载,因为变频器接受电压信号拉入电流不大于1mA-5mA,而模块输出不低于20mA,模块完全可以负载
那一瞬间忽然不再想你,因为去一趟漠河,走了一趟西藏,逛了一趟天涯海角,泡了一会栖谷温泉,回来就是:一切随他去吧,该咋过咋过!!车祸不死感言
440
80609979
文章数:8
年度积分:50
历史总积分:440
注册时间:2016/11/17
发站内信
发表于:2016/11/17 20:53:31
#9楼
回复 #7楼 pan_xiansheng
明白了您说的这些  但是还有一点不明白 请问一下如果不在变频上取信号输出就在PIL给出的信号并联给两个变频器信号输入可以不可以,需要设置么?还是不用设置直接接就可以 ,麻烦再说下

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004