您现在所在的是:

电工技术

回帖:10个,阅读:1026 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

高手解说我的疑惑

1191
755380459
文章数:63
年度积分:50
历史总积分:1191
注册时间:2013/9/12
发站内信
发表于:2016/11/16 20:02:38
#0楼
零线与设备外壳相通路的(用的万用表蜂鸣器那个档测的),为什么设备运行(三相四线供电分了3路每相3千瓦左右)时零线没有电压呢(电笔测的)钳型表卡有电流10A
24524
mjinbao
文章数:13934
年度积分:48
历史总积分:24524
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2016/11/16 20:12:15
#1楼
首先应了解所在供电系统的接地型式,是TN-C、TN-S或其他;
所述现象可能是,“零线”上有电流,但“零线”电阻小,所以其压降也小,而“零线”是在某处(如变电所)接地了的。
25125
wenquan753
文章数:15253
年度积分:56
历史总积分:25125
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2016/11/16 21:15:10
#2楼
楼主仔细检查看看该变压器出来的是不是有零地共用
或者是有变频器以及单相用电在三相上取电的导致不平衡
这些都是有可能!
9620
Kate
文章数:1123
年度积分:68
历史总积分:9620
注册时间:2002/3/24
发站内信
发表于:2016/11/17 10:45:12
#3楼
三相四线供电,零线对地无电压,这是TN-C,系统接地目前仍完好。
零线有电流因三相负载不平衡。
设备外壳已经接零。

隐患:一旦系统接地点出问题或者供电线路零线断开以及设备取电处零线接触不良,就有触电危险。
人有人意我有我意合得人意恐非我意合得我意恐非人意人意我意恐非天意合得天意自然如意
9267
15075600731
文章数:654
年度积分:50
历史总积分:9267
注册时间:2010/12/8
发站内信
发表于:2016/11/17 14:11:33
#4楼
问题描述不是太清晰,这是正常情况,无论设备运不运行,零线对地都是没电压的,跟有没有电流没有关系
此帖发自论坛手机版
学习、学习、再学习。
9415
1522615606
文章数:5302
年度积分:50
历史总积分:9415
注册时间:2015/5/31
发站内信
2017国庆活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2016/11/17 14:43:30
#5楼
1,零线没电是三相平衡2,电笔可能测的不准
20183
高雅的雅
文章数:15777
年度积分:-205
历史总积分:20183
注册时间:2015/5/12
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2016/11/17 20:35:53
#6楼
三相平衡负载,你可以根据三相角度向量计算,就知道零线没有电流:相同值但是角度互差120°,向量值和是零
那一瞬间忽然不再想你,因为去一趟漠河,走了一趟西藏,逛了一趟天涯海角,泡了一会栖谷温泉,回来就是:一切随他去吧,该咋过咋过!!车祸不死感言
3620
382893974
文章数:396
年度积分:50
历史总积分:3620
注册时间:2016/3/24
发站内信
发表于:2016/11/17 21:22:48
#7楼
我大概明白了楼主想问什么  一般低压 零线都是与地相连的  所以有电流  但是你去量电压的话 是显示不出来的  对地是等电位
1071
zhi.kang.li317
文章数:86
年度积分:50
历史总积分:1071
注册时间:2010/12/6
发站内信
发表于:2016/11/19 15:36:56
#8楼
以下是引用7553804592016/11/16 20:02:38的发言:
零线与设备外壳相通路的(用的万用表蜂鸣器那个档测的),为什么设备运行(三相四线供电分了3路每相3千瓦左右)时零线没有电压呢(电笔测的)钳型表卡有电流10A
过了负载 在零线上哪里测得出电压
此帖发自手机工控论坛
1071
zhi.kang.li317
文章数:86
年度积分:50
历史总积分:1071
注册时间:2010/12/6
发站内信
发表于:2016/11/19 15:39:09
#9楼
通过负载 在零线上哪里还测得出电压呢
此帖发自手机工控论坛