您现在所在的是:

电工技术

回帖:16个,阅读:2706 [上一页] [1] [2] [下一页]
2950
tjq1976
文章数:426
年度积分:133
历史总积分:2950
注册时间:2003/8/11
发站内信
发表于:2005/6/29 15:09:00
#0楼
一个30KW的电机,我们是按星—三角启动方式设计的,现在现场要求我们改成三角直接启动方式,我的问题是,除了要将没有用的元件卸下,重新改线外,以前三角控制运行电路的电气元器件(交流接触器,熔断器等),是否符合现在直接启动的要求,是否要再提高一个数量级?
911
zhybsw
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:911
注册时间:2005/6/29
发站内信
发表于:2005/6/29 15:40:00
#1楼
30kw的电机没必要了,元器件完全可以!
1017
轻舞辉扬
文章数:111
年度积分:50
历史总积分:1017
注册时间:2004/8/2
发站内信
发表于:2005/6/29 17:15:00
#2楼
要换接触器
工控菜鸟
1497
属牛的
文章数:176
年度积分:50
历史总积分:1497
注册时间:2005/3/8
发站内信
发表于:2005/6/29 20:11:00
#3楼
需要检查,原来的出线是六根线,现在是三根,电流够吗?
2950
tjq1976
文章数:426
年度积分:133
历史总积分:2950
注册时间:2003/8/11
发站内信
发表于:2005/6/29 20:48:00
#4楼
就是因为现在进电机是三根线,所以不得不改为三角形直接启动,
工控论坛上我曾看到有人提到直接启动的电流是额定电流的4~7倍,不过这个倍数也有说是2~3的,我也摸不准,现场电机是不带负载启动,还多多请教大家啊。
1008
wolves2001
文章数:77
年度积分:50
历史总积分:1008
注册时间:2002/7/22
发站内信
发表于:2005/6/30 10:29:00
#5楼
当然要将接触器和熔断器的额定电流换大,你也可以改成变频器或者软启动呀
974
徐烨
文章数:33
年度积分:50
历史总积分:974
注册时间:2005/7/1
发站内信
发表于:2005/7/1 23:04:00
#6楼
完全需要 加大接触器 加大熔断器 加粗电柜上下口线路
928
lygxzc
文章数:13
年度积分:50
历史总积分:928
注册时间:2005/7/18
发站内信
发表于:2005/7/19 16:07:00
#7楼
只要你主电路上的接触器额定电流稍大于电机的额定电流就可以 了,因为厂家设计接触器时,主触头的承受电流就是按本身的额定的电流的4-7倍设计的
1144
林晓
文章数:96
年度积分:50
历史总积分:1144
注册时间:2005/7/16
发站内信
发表于:2005/7/21 11:52:00
#8楼
为了设备的正常运行和楼主哥们能上班舒舒服服的叹空调,建议换大!!!呵呵
              三人行,必有我师
6844
asd3971
文章数:1771
年度积分:97
历史总积分:6844
注册时间:2005/6/20
发站内信
发表于:2005/7/22 0:05:00
#9楼
30KW的电机直接启动?过分了吧
真要这么做的话,直接把时间继电器调到0不是很好吗
stop

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

109.2007