您现在所在的是:

西门子SIEMENS

回帖:30个,阅读:3240 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
641
okdevil
文章数:40
年度积分:50
历史总积分:641
注册时间:2016/3/27
发站内信
发表于:2016/11/7 13:22:44
#20楼
回复 #16楼 svpama
测温本来打算用pt100的那种温度传感器。。。
641
okdevil
文章数:40
年度积分:50
历史总积分:641
注册时间:2016/3/27
发站内信
发表于:2016/11/7 13:36:10
#21楼
现在大概流程是这样:
上电-启动-初始化数据-设定目标温度-温度采集(PT100)-温度对比,PLC的PID控温-升温(电热管)或降温(还不知用什么)-将控温动作完成后的温度再次采集-对比-继续控温或者结束流程
5613
yeyecun
文章数:929
年度积分:50
历史总积分:5613
注册时间:2011/9/20
发站内信
发表于:2016/11/7 14:27:03
#22楼
以下是引用高雅的雅2016/11/6 22:26:13的发言:
只要是PID控制,就需要采集连续数据变量(不管是模拟量输入或者通讯方式获取均可),输出控制可以是模拟量或者幅宽调制均可

很专用
9298
711022027
文章数:816
年度积分:125
历史总积分:9298
注册时间:2006/8/4
发站内信
发表于:2016/11/7 15:33:58
#23楼
我用西门子200cn做过温度PID控制实验,检测元件用PT100,加温度变送器,转换成4-20MA信号,通过模拟量模块输入PLC,输出一定要晶体管输出的模块,因为是脉宽调制控制,继电器输出不能用。输出控制固态继电器,固态继电器控制加热器,我做实验时用了一把电烙铁作为加热器,PT100直接绑在电烙铁上。
687
Terry_T
文章数:20
年度积分:50
历史总积分:687
注册时间:2016/9/6
发站内信
发表于:2016/11/8 11:27:02
#24楼
AD模块,DA模块,温度传感器,加热丝,200的话直接可以直接用向导写,然后调用就行;300的话首先对AD模块中的值进行标定,然后计算出PV_IN。选择合适的循环时间(OB30--OB35)组织块,在组织块中调用库文件中的fb41,使用DB1数据块进行数据调整,将FB35的输出值即LMN的数据进行取消标定(FC106)输出到DA,完成,如果有问题还往大家多多指教。。。。
641
okdevil
文章数:40
年度积分:50
历史总积分:641
注册时间:2016/3/27
发站内信
发表于:2016/11/8 15:54:25
#25楼
回复 #23楼 711022027
PT100不会烧熔么。。。。控温对象是什么??
641
okdevil
文章数:40
年度积分:50
历史总积分:641
注册时间:2016/3/27
发站内信
发表于:2016/11/8 16:26:09
#26楼
现在想问问大家,如果有了PT100,而水箱位置离PLC不远,还要不要弄多一个温度变送器。
9298
711022027
文章数:816
年度积分:125
历史总积分:9298
注册时间:2006/8/4
发站内信
发表于:2016/11/8 18:37:20
#27楼
以下是引用okdevil2016/11/8 15:54:25的发言:
PT100不会烧熔么。。。。控温对象是什么??
哈哈,温度控制多少是由你自己定的,控制对象是电烙铁,都是加热控制,原理一样的,主要是材料易得,PLC连接触摸屏,设置参数,记录温度曲线,查看控制效果。
[此贴子已经被作者于2016/11/8 18:42:36编辑过]
9298
711022027
文章数:816
年度积分:125
历史总积分:9298
注册时间:2006/8/4
发站内信
发表于:2016/11/8 18:42:01
#28楼
以下是引用okdevil2016/11/8 16:26:09的发言:
现在想问问大家,如果有了PT100,而水箱位置离PLC不远,还要不要弄多一个温度变送器。
温度变送器的功能是把PT100的信号转变成4-20MA的标准信号,主要是让PLC的模拟量模块接收,和距离没有关系。如果是温度采集模块支持PT100的,则不需要变送器。
3406
svpama
文章数:469
年度积分:50
历史总积分:3406
注册时间:2007/3/20
发站内信
发表于:2016/11/8 21:29:00
#29楼
回复 #26楼 okdevil
不是距离问题,是信号。
PT100你可以理解为一个可变电阻,0度温度时100欧,100度温度时130几欧,另外,不要让其大电流流过,不然会自身发热,影响精度。通常的要求是小于1mA。
对于这么一个100欧多一点的可变电阻,你要把其阻值变送到PLC中,你怎变?

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005