用C63的切换时跳闸
11986
346953791
文章数:2978
年度积分:414
历史总积分:11986
注册时间:2011/5/4
发站内信
发表于:2016/11/5 20:51:19
#1楼
选用D型断路器。。D63的
此帖发自手机工控论坛
11986
346953791
文章数:2978
年度积分:414
历史总积分:11986
注册时间:2011/5/4
发站内信
发表于:2016/11/5 20:52:55
#2楼
转换时跳闸还得细查下电路。。
此帖发自手机工控论坛
24574
mjinbao
文章数:13934
年度积分:50
历史总积分:24574
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2016/11/5 21:03:23
#3楼
没有躲过起动电流,C的过载倍数要低一些,按1楼的试试。
此帖发自论坛手机版
1853
15010060825
文章数:168
年度积分:50
历史总积分:1853
注册时间:2013/6/18
发站内信
发表于:2016/11/5 21:05:28
#4楼
回复 #2楼 346953791
线路没问题,原来用一台的旧的启动没问题,后来活塞缸套有异响,换一台新的旧跳闸。
14058
超级大手 版主
文章数:4338
年度积分:50
历史总积分:14058
注册时间:2007/9/20
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2016/11/5 21:14:34
#5楼
建议选用D型50A应该没问题,
6958
1920395409
文章数:2745
年度积分:50
历史总积分:6958
注册时间:2012/2/23
发站内信
发表于:2016/11/5 21:51:45
#6楼
用D型断路器63A 就可以了啊。
18330
lizhengchao
文章数:7328
年度积分:316
历史总积分:18330
注册时间:2008/8/6
发站内信
2018春节活动(三)
发表于:2016/11/5 21:52:36
#7楼
选用D型的断路器。
C一般用于普通配电(5-10倍),D型,用于起动电流较大(如电机)的电器(10-14倍)
10612
243604901
文章数:3738
年度积分:53
历史总积分:10612
注册时间:2012/8/18
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2016/11/5 22:09:08
#8楼
以下是引用超级大手2016/11/5 21:14:34的发言:
建议选用D型50A应该没问题,
直启的话D40都够了,这么小的电机不用星三角
[此贴子已经被作者于2016/11/5 22:09:49编辑过]
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
6205
坏男孩
文章数:1917
年度积分:50
历史总积分:6205
注册时间:2009/1/2
发站内信
发表于:2016/11/6 7:37:07
#9楼
选D型 63A