您现在所在的是:

变频器维修

回帖:23个,阅读:1769 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
9301
haol1974
文章数:768
年度积分:56
历史总积分:9301
注册时间:2010/7/13
发站内信
发表于:2016/11/2 14:34:23
#0楼
今天一工厂喊说前两天修的变频器跳OC,去了一看,是日业3200的变频器,前两天修好带负载测试过的,现场带负载20HZ测试三相电流不平衡,U-12A,V—8A,W-9A,三相电压相差6V,现场将驱动V和W线对调,奇迹好了,电流和电压都平衡了,原故障时电流传感器坏了一项,只更换了一项,猜不到啥问题?特此分享望各位提供脑洞!另:已说好星期天拆下来再测试,变频器18.5KW,电机15KW。
5126
sxwsyc
文章数:656
年度积分:50
历史总积分:5126
注册时间:2005/7/5
发站内信
发表于:2016/11/2 15:29:40
#1楼
驴唇搭到马嘴上了
21891
yejingmao
文章数:12575
年度积分:50
历史总积分:21891
注册时间:2007/5/3
发站内信
2017春节活动(三)
发表于:2016/11/2 15:33:59
#2楼
谢谢分享,很实用的经验
自学成才!
18309
lizhengchao
文章数:7328
年度积分:295
历史总积分:18309
注册时间:2008/8/6
发站内信
2018春节活动(三)
发表于:2016/11/2 15:48:44
#3楼
楼主找到故障根源别忘了再来分享下
28694
凤凰息梧桐
文章数:17217
年度积分:585
历史总积分:28694
注册时间:2013/9/25
发站内信
2013辞旧迎新
发表于:2016/11/2 16:07:39
#4楼
好了不就可以用了啊
6904
lllllwh
文章数:629
年度积分:53
历史总积分:6904
注册时间:2013/9/11
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2016/11/2 17:01:14
#5楼
V相和W相连线之前否连接螺钉没拧紧,造成这两项电流小,另一相电流大。
24574
mjinbao
文章数:13934
年度积分:50
历史总积分:24574
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2016/11/2 17:14:01
#6楼
可以的话,再换回去看情况,可能就能判别是不是5楼说的问题了。
此帖发自论坛手机版
17881
329345277
文章数:5638
年度积分:441
历史总积分:17881
注册时间:2008/12/16
发站内信
2018春节活动(三)
2015春节活动
2014相约国庆
发表于:2016/11/2 20:04:48
#7楼
感觉是5楼所说是接线问题
22824
weixiu123
文章数:13317
年度积分:532
历史总积分:22824
注册时间:2014/1/18
发站内信
发表于:2016/11/2 20:18:33
#8楼
电流互感器问题
21707
kazefsh
文章数:7254
年度积分:325
历史总积分:21707
注册时间:2013/2/5
发站内信
发表于:2016/11/2 20:25:22
#9楼
互感器相序错了吧
此帖发自论坛手机版