您现在所在的是:

西门子SIEMENS

回帖:28个,阅读:2073 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
672
常闭常开
文章数:36
年度积分:50
历史总积分:672
注册时间:2016/8/22
发站内信
发表于:2016/10/26 22:12:56
#0楼
请教各位前辈,本人第一次做项目,S7-200在调试过程中,在监控模式下发现线圈有输出但实际PLC没有物理输出,这段是否为双线圈输出?
672
常闭常开
文章数:36
年度积分:50
历史总积分:672
注册时间:2016/8/22
发站内信
发表于:2016/10/26 22:13:47
#1楼
附件 捕获.jpg
24473
zzn6737
文章数:11989
年度积分:50
历史总积分:24473
注册时间:2006/9/18
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2016/10/26 22:17:58
#2楼
当然是。
+1
有问题可加
672
常闭常开
文章数:36
年度积分:50
历史总积分:672
注册时间:2016/8/22
发站内信
发表于:2016/10/26 22:19:58
#3楼
回复 #2楼 zzn6737
谢谢!
672
常闭常开
文章数:36
年度积分:50
历史总积分:672
注册时间:2016/8/22
发站内信
发表于:2016/10/26 22:23:33
#4楼
回复 #2楼 zzn6737
追问下,I0.0不是和下一段的形成自锁吗?那么PLC扫描的话应该会让Q0.3线圈得电继而PLC输出口有输出呀
24473
zzn6737
文章数:11989
年度积分:50
历史总积分:24473
注册时间:2006/9/18
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2016/10/26 22:32:58
#5楼
以下是引用常闭常开2016/10/26 22:23:33的发言:
追问下,I0.0不是和下一段的形成自锁吗?那么PLC扫描的话应该会让Q0.3线圈得电继而PLC输出口有输出呀
附件 S7.jpg



用交叉引用功能看看有几个Q0.3?或者其他也有类似情况。
监控画面截图看看。
[此贴子已经被作者于2016/10/26 22:35:26编辑过]
+1
有问题可加
24574
mjinbao
文章数:13934
年度积分:50
历史总积分:24574
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2016/10/26 22:39:31
#6楼
是不是I0.0接通时出现的情况;此时I0.0常闭接点断开,会使其后线圈的回路断开(输出不接通)。
此帖发自论坛手机版
672
常闭常开
文章数:36
年度积分:50
历史总积分:672
注册时间:2016/8/22
发站内信
发表于:2016/10/26 22:47:00
#7楼
回复 #5楼 zzn6737
好的,明天上班试试看,换成两个辅助,再并联一块接输出看看情况如何
10416
twtynijj
文章数:2626
年度积分:68
历史总积分:10416
注册时间:2009/7/15
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2016/10/26 22:48:00
#8楼
双线不行的。用m v替代。
+1
此帖发自手机工控论坛
672
常闭常开
文章数:36
年度积分:50
历史总积分:672
注册时间:2016/8/22
发站内信
发表于:2016/10/26 22:49:08
#9楼
回复 #6楼 mjinbao
但在I0.0常闭的情况下Q0.3有输出,I0.0一得电就没有输出了,其他回路条件是通的,奇了怪了

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004