您现在所在的是:

电工技术

回帖:23个,阅读:2955 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1444
金豪
文章数:316
年度积分:50
历史总积分:1444
注册时间:2015/7/8
发站内信
发表于:2016/10/24 14:10:35
#0楼
120KW的加热器用多大电缆呢?
120KW是由好几个小加热丝组合成一个大的加热器的。温度不超过450度。
由于高温,所以不懂对于电缆的要求是多少。暂时选用的是3*90ZRVV的,不知道是否合理。
[此贴子已经被jint于2016/10/27 9:17:21编辑过]
1444
金豪
文章数:316
年度积分:50
历史总积分:1444
注册时间:2015/7/8
发站内信
发表于:2016/10/24 14:12:07
#1楼
暂时选用的是95*3的。
9465
1522615606
文章数:5302
年度积分:50
历史总积分:9465
注册时间:2015/5/31
发站内信
2017国庆活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2016/10/24 14:17:23
#2楼
这个已经够用了
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
注册时间:2015/5/12
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2016/10/24 14:19:00
#3楼
电加热120KW选用70的就可以了,选用95肯定更好:反正不是你掏钱,线大点温升更低
那一瞬间忽然不再想你,因为去一趟漠河,走了一趟西藏,逛了一趟天涯海角,泡了一会栖谷温泉,回来就是:一切随他去吧,该咋过咋过!!车祸不死感言
1444
金豪
文章数:316
年度积分:50
历史总积分:1444
注册时间:2015/7/8
发站内信
发表于:2016/10/24 14:30:37
#4楼
回复 #2楼 1522615606
多谢。多谢。
1444
金豪
文章数:316
年度积分:50
历史总积分:1444
注册时间:2015/7/8
发站内信
发表于:2016/10/24 14:32:17
#5楼
回复 #3楼 高雅的雅
担心高温会有影响。多谢指点。80KW的选了70平方的,所以120KW的只能再往上加了变成95平方的。 好在电缆对方准备,选大一点免得有什么意外。
10077
qd
文章数:5161
年度积分:50
历史总积分:10077
注册时间:2014/8/29
发站内信
2017春节活动(三)
发表于:2016/10/24 14:34:47
#6楼
以下是引用金豪2016/10/24 14:32:17的发言:
担心高温会有影响。多谢指点。80KW的选了70平方的,所以120KW的只能再往上加了变成95平方的。 好在电缆对方准备,选大一点免得有什么意外。
这样问题也少
专业生产数控等离子|火焰切割机.相贯线切割机
10612
243604901
文章数:3738
年度积分:53
历史总积分:10612
注册时间:2012/8/18
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2016/10/24 14:41:55
#7楼
180个电流左右,够了
此帖发自手机工控论坛
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
3509
2232923848
文章数:1373
年度积分:50
历史总积分:3509
注册时间:2016/8/3
发站内信
发表于:2016/10/24 14:44:32
#8楼
大一点好.
18279
lizhengchao
文章数:7328
年度积分:265
历史总积分:18279
注册时间:2008/8/6
发站内信
2018春节活动(三)
发表于:2016/10/24 15:04:16
#9楼
120KW,电流105?
95电缆载流量190,足够了
[此贴子已经被作者于2016/10/24 15:07:01编辑过]