您现在所在的是:

电工技术

回帖:38个,阅读:2461 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
36915
知道一点
文章数:21968
年度积分:1334
历史总积分:36915
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2016/10/21 9:59:27
#20楼
可能原因
1.plc输出点不足--全由plc最少2点吧,初期规划不足造成。
2.plc带載能力太小--用到星角的电机都不小,加中继,电路也不简单,成本也不低,维修也要水平
改过plc的星角电路~plc总坏这几点输出,输出点粘了就放炮-外电路没保护。
所以看似多次一举,遇到过就知道其不但省钱还安心。
[此贴子已经被作者于2016/10/21 10:01:19编辑过]
快乐 幸福 自由 比什么都重要
36915
知道一点
文章数:21968
年度积分:1334
历史总积分:36915
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2016/10/21 10:03:38
#21楼
以下是引用xuzhaokun2016/10/21 9:30:51的发言:
老板为了省钱吧
不就多个定时器嘛,少了中继,多份安心
安心的省
[此贴子已经被作者于2016/10/21 10:04:46编辑过]
快乐 幸福 自由 比什么都重要
15624
step1
文章数:7325
年度积分:36
历史总积分:15624
注册时间:2008/4/10
发站内信
2017国庆活动(三)
2016国庆活动(三)
2013辞旧迎新
发表于:2016/10/21 11:05:13
#22楼
以下是引用大蜜蜂2016/10/20 20:25:05的发言:
看图应该是是常州生产的干燥设备,而且我知道这个图纸和程序是外包给外面的人做的(可以锁定是那几个人做的),做这个程序的人技术相对比较差,一般只会开关量,模拟量也是半吊子。他还是以纯继电器线路来理解做的程序,而且画的图纸一般只有1-2张,不会超过3张,图纸上的线号和实际电柜内部很多对不上号。和这样说楼主明白了吗?省钱都想省,老板不懂就不知道,做程序的人不会改,只是照搬人家现成的,想省但是没能力省。
没那么差吧,用了几年,天天开8小时以上,故障也不是很多
此帖发自手机工控论坛
不积硅步,无以至千里;不积小流,无以成江河;九层之台,始于垒土。   好好学习,天天向
上。
15624
step1
文章数:7325
年度积分:36
历史总积分:15624
注册时间:2008/4/10
发站内信
2017国庆活动(三)
2016国庆活动(三)
2013辞旧迎新
发表于:2016/10/21 11:11:22
#23楼
以下是引用知道一点2016/10/21 9:59:27的发言:
可能原因
现在也是PLC控制启动的,也没加中继,PLC输出剩余3点,而且现在用的有些点还是可以省下的

不是说没报警吗?有个东西停机不知道什么原因,我就用那几个没用的点显示确认,终于找到原因了
此帖发自手机工控论坛
不积硅步,无以至千里;不积小流,无以成江河;九层之台,始于垒土。   好好学习,天天向
上。
15624
step1
文章数:7325
年度积分:36
历史总积分:15624
注册时间:2008/4/10
发站内信
2017国庆活动(三)
2016国庆活动(三)
2013辞旧迎新
发表于:2016/10/21 11:18:57
#24楼
请教一个问题,离心雾化器油压低压保护延时1秒后停机有问题吗?因为雾化器停机的原因是油压波动,可能是干扰的原因,这个信号持续时间很短,延时0.1秒无效,改为1秒有效,发现有超差报警但是没有停机,而且超高超低都有报警
此帖发自手机工控论坛
不积硅步,无以至千里;不积小流,无以成江河;九层之台,始于垒土。   好好学习,天天向
上。
7433
大蜜蜂
文章数:350
年度积分:402
历史总积分:7433
注册时间:2008/10/6
发站内信
发表于:2016/10/21 11:32:50
#25楼
以下是引用step12016/10/21 11:18:57的发言:
延时1秒没问题,油压低,几分钟内油压低是不会损坏雾化器齿轮箱的。油压一般不低于1公斤压力,低于1公斤压力就要检查机械部分了。另外星三角启动这个电路做的不太好,放在PLC里面控制星三角启动运行好,特别是对于大功率的电机,应该先启动星点,然后再启动主接触器,转换时应该先星点先断电,然后延时0.5-1秒,有效灭弧后,然后再让三角得电。这样可以防止星点三角点转换瞬间,时间过短,短造成短路。
15624
step1
文章数:7325
年度积分:36
历史总积分:15624
注册时间:2008/4/10
发站内信
2017国庆活动(三)
2016国庆活动(三)
2013辞旧迎新
发表于:2016/10/21 11:37:33
#26楼
以下是引用大蜜蜂2016/10/21 11:32:50的发言:
谢谢哦,这个不出问题我们一般不会去动他,打工的不是越勤快越好
此帖发自手机工控论坛
不积硅步,无以至千里;不积小流,无以成江河;九层之台,始于垒土。   好好学习,天天向
上。
36915
知道一点
文章数:21968
年度积分:1334
历史总积分:36915
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2016/10/21 12:42:27
#27楼
以下是引用step12016/10/21 11:11:22的发言:
这PLC直接带接触器,其输出点还jin使,点赞---不是老款PLC吧
这种外部星角变换成本不一定增加多少,尤其对生产设备的,其最大优点,他家的设备这点故障率低,易赢得客户。
我所改的,客户不再因输出点换PLC,并且单子增加。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
15624
step1
文章数:7325
年度积分:36
历史总积分:15624
注册时间:2008/4/10
发站内信
2017国庆活动(三)
2016国庆活动(三)
2013辞旧迎新
发表于:2016/10/21 13:05:12
#28楼
以下是引用知道一点2016/10/21 12:42:27的发言:
PLC本身继电器输出带负载能不是那么弱吧,坏的点一般是动作频繁的,有几秒动作一次的,这个大电机正常一天启动一次
此帖发自手机工控论坛
不积硅步,无以至千里;不积小流,无以成江河;九层之台,始于垒土。   好好学习,天天向
上。
7433
大蜜蜂
文章数:350
年度积分:402
历史总积分:7433
注册时间:2008/10/6
发站内信
发表于:2016/10/21 18:56:07
#29楼
以下是引用step12016/10/21 13:05:12的发言:
这个最怕短路烧点,正常应该加中继过度为好。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005