您现在所在的是:

变频器论坛

回帖:20个,阅读:1332 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
445
芜湖宏图自控
文章数:9
年度积分:50
历史总积分:445
注册时间:2016/4/16
发站内信
发表于:2016/10/15 16:40:06
#0楼
  最近一客户企业找到我,要求将空压机由原先的星三角启动,全部改成变频控制,共有近50台。全是大功率螺杆空压机。得到消息后,赶去现场查看,发现:
 
 一: 现场有两台55KW空压机,设定加载压力:0.67Mpa  卸载压力:0.75Mpa  其中一台,加载时间约 15s 卸载时间 3s 左右。不停机。一直运行。另一台,直接没有卸载,一直处在加载状态。
  请问,这样的话还有没有意义改变频?如果加装了变频,能不能在频率上想办法得到节能效果?
 二:  是何种原因导致上述不卸载的问题?
 
   我个人认为采用工频运行,厂家也会注重节能,所以在后期调试过程中,将进气阀门堵上或堵上一小部分,使得空压机一种处于半加载状态,因为空压机一直运转,不频繁启停也是一种节能的表现,同时也减少了启停所带来的电网冲击和电流抑制。又有可能是在软件上,或客户用气量和空压机产气量实现了平衡,从而导致空压机一直加载。
    所以请各位老师,帮我出出主意,针对这一问题,有没有好的方法来实现节能。谢谢!

附件 IMG_1880.jpg

附件 IMG_1882.jpg



445
芜湖宏图自控
文章数:9
年度积分:50
历史总积分:445
注册时间:2016/4/16
发站内信
发表于:2016/10/15 16:43:15
#1楼
有劳各位,帮我顶上去啊!
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2016/10/15 19:01:05
#2楼
我来说说自己的看法,仅供参考

问题1,看看有无节能空间,首先要看这几台电机现在的工作电流,是否已经用到了电机的额定电流(工频下),如果没有达到电机的额定电流,节能空间就是存在的,如果已经达到了额定电流,节能空间就有限了,说明电机已经工作在最佳效率下,不过这似乎很难做到呦。唯有用变频器才可较容易的把电机的效率调整到最佳状态。

问题2,你自己已经做了分析,验证是否对,就是现场去测一下电机电流,就知道是不是通过节流实现的不停机了。

50台套的改造,这也算是大活儿了?嘻嘻
我是你的朋友
10583
shz.wsb
文章数:1479
年度积分:285
历史总积分:10583
注册时间:2011/4/20
发站内信
2017国庆活动(三)
发表于:2016/10/16 10:47:00
#3楼
螺杆压缩机改变频器,主要存在电机转速降低散热不好,电机卸载时是在给油降温,3s卸载很短,节能空间不大。
6283
919355607
文章数:1865
年度积分:50
历史总积分:6283
注册时间:2011/11/28
发站内信
发表于:2016/10/16 14:19:57
#4楼
用直流电机效果才明显
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2016/10/16 14:48:15
#5楼
好像螺杆空压机的变频改造,前两年挺时髦的。改造的例子很多。现在,倒是没什么声音了。我还是觉得以电机的输出功率来估算,既然是有需求,那就可以尝试嘛。
我是你的朋友
1700
jin2008hai
文章数:279
年度积分:50
历史总积分:1700
注册时间:2009/11/26
发站内信
发表于:2016/10/16 16:25:48
#6楼
变频后电机散热效果可就不好了。最好是变频电机
8589
377809393
文章数:270
年度积分:759
历史总积分:8589
注册时间:2010/4/10
发站内信
发表于:2016/10/16 16:52:01
#7楼
节能的空间不大,50台大功率变频器成本可不小。自己做个系统将空压机按需投入。
445
芜湖宏图自控
文章数:9
年度积分:50
历史总积分:445
注册时间:2016/4/16
发站内信
发表于:2016/10/16 17:42:16
#8楼
回复 #5楼 kdrjl
那是因为现在的厂家出厂就是变频,早已普及化了。
445
芜湖宏图自控
文章数:9
年度积分:50
历史总积分:445
注册时间:2016/4/16
发站内信
发表于:2016/10/16 17:43:58
#9楼
回复 #6楼 jin2008hai
现在已经开始普及超高效的永磁同步电机了。节能效果更显著。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004