1114
ww3925969
文章数:64
年度积分:50
历史总积分:1114
注册时间:2007/2/6
发站内信
发表于:2016/10/13 11:27:44
#0楼
ABB变频器ACS550,110KW,此台变频器只要一运转,厂内的变压器就嗡嗡响,测量变频器的电流正常,也没有什么报警,这是怎么回事。
21841
yejingmao
文章数:12575
年度积分:48
历史总积分:21841
注册时间:2007/5/3
发站内信
2017春节活动(三)
发表于:2016/10/13 11:47:20
#1楼
变频器电源输入增加一个电源滤波器试试
自学成才!
6283
919355607
文章数:1865
年度积分:50
历史总积分:6283
注册时间:2011/11/28
发站内信
发表于:2016/10/13 13:55:29
#2楼
316的变压器吗? 油冷的还是风冷
10583
shz.wsb
文章数:1479
年度积分:285
历史总积分:10583
注册时间:2011/4/20
发站内信
2017国庆活动(三)
发表于:2016/10/13 14:09:28
#3楼
变频器是新装的吗?变压器的电流是多少?容量是不是不够?
10027
qd
文章数:5161
年度积分:50
历史总积分:10027
注册时间:2014/8/29
发站内信
2017春节活动(三)
发表于:2016/10/13 14:34:37
#4楼
以下是引用yejingmao2016/10/13 11:47:20的发言:
变频器电源输入增加一个电源滤波器试试
是不是干扰信号
专业生产数控等离子|火焰切割机.相贯线切割机
22364
xuzhaokun
文章数:8777
年度积分:988
历史总积分:22364
注册时间:2013/5/6
发站内信
发表于:2016/10/13 16:49:18
#5楼
变频器接地试一试。
此帖发自手机工控论坛
25125
wenquan753
文章数:15253
年度积分:56
历史总积分:25125
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2016/10/13 17:11:35
#6楼
这个是谐波问题吗??
17370
pan_xiansheng
文章数:2330
年度积分:1018
历史总积分:17370
注册时间:2011/11/18
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2016/10/13 18:21:31
#7楼
可能的原因:

1、负载偏重,变压器在重载时,运行噪音自然会增大。

2、变频器产生的谐波,当谐波较高时,变压器应会有较高的噪音,对此可在变频前加装一输入电抗器。
11901
wang4370
文章数:5697
年度积分:50
历史总积分:11901
注册时间:2012/11/2
发站内信
发表于:2016/10/13 19:26:17
#8楼
谐波可能性大一些。
天地不仁以万物为刍狗
1114
ww3925969
文章数:64
年度积分:50
历史总积分:1114
注册时间:2007/2/6
发站内信
发表于:2016/10/13 20:32:38
#9楼
1000KVA的变压器,以前运转正常,正常运行两年多了,电流130A