您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:42个,阅读:1647 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
3538
125603098
文章数:696
年度积分:50
历史总积分:3538
注册时间:2014/2/21
发站内信
发表于:2016/10/10 10:11:24
#20楼
总共3根电缆线。一端接1000A刀行隔离器。也就是刀闸开关。另一端接3个400断路器。在刀闸开关处每根线做一项。在断路器处每根线接3个断路器同一相。每根线内部都是同一相。是这么计划的。
此帖发自手机工控论坛
没事看看。。。
24574
mjinbao
文章数:13934
年度积分:50
历史总积分:24574
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2016/10/10 12:42:16
#21楼
初也以为是一个开关控制一相,后看是并联使用;三个开关并联使用,存在以上回复中存在的问题。
或者,可照12楼说法,用铜排引出再接。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
注册时间:2015/5/12
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2016/10/10 13:58:21
#22楼
要么负荷分路,否则只能一个大断路器!!
那一瞬间忽然不再想你,因为去一趟漠河,走了一趟西藏,逛了一趟天涯海角,泡了一会栖谷温泉,回来就是:一切随他去吧,该咋过咋过!!车祸不死感言
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
注册时间:2015/5/12
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2016/10/10 14:21:50
#23楼
多个断路器并联使用我看过起火的案例,拒绝并联应用:除非实在没有办法才并联
那一瞬间忽然不再想你,因为去一趟漠河,走了一趟西藏,逛了一趟天涯海角,泡了一会栖谷温泉,回来就是:一切随他去吧,该咋过咋过!!车祸不死感言
3841
fadzw123
文章数:898
年度积分:99
历史总积分:3841
注册时间:2012/10/10
发站内信
发表于:2016/10/10 15:37:10
#24楼
什么有点复杂,3根不一样的电缆。
11951
wang4370
文章数:5697
年度积分:50
历史总积分:11951
注册时间:2012/11/2
发站内信
发表于:2016/10/10 19:44:18
#25楼
负荷不能分开控制吗?并联不太安全.
天地不仁以万物为刍狗
10612
243604901
文章数:3738
年度积分:53
历史总积分:10612
注册时间:2012/8/18
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2016/10/10 20:27:22
#26楼
要么把负荷分开,要么更换大点断路器,这样并联很不安全,原因楼上的各位已经分析的很全面了
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
27525
goldage
文章数:15477
年度积分:817
历史总积分:27525
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2016/10/10 20:42:17
#27楼
用母排就很容易啊
3538
125603098
文章数:696
年度积分:50
历史总积分:3538
注册时间:2014/2/21
发站内信
发表于:2016/10/10 21:13:34
#28楼
大家意思是 用630 下端用铜牌引出接??好的。我跟领导汇报。。
没事看看。。。
14058
超级大手 版主
文章数:4338
年度积分:50
历史总积分:14058
注册时间:2007/9/20
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2016/10/11 4:40:21
#29楼
跟据您的描述 630A开关应该是总开 3个400A是分开关【【一般问题提出的目的 基本都是在现有基础上不做太大改动如何解决的问题,并不是不计后果去想其它的办法有多好,要想不考虑工时.和投资解决的方法太多了并不用大家去说避免误导。】】进线电缆平方累加距离200米内已足够,总开630A也可以,满载电流700A没问题,满载机率不会太高,假如感性负载比例大时建议在末端做补偿,进线必需接在总开上,别无选择。我在遇到这类问题时基本都是在开关上口做一汇流排过度很简单容易。
[此贴子已经被作者于2016/10/11 7:22:24编辑过]

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005