您现在所在的是:

台达论坛

回帖:16个,阅读:2416 [上一页] [1] [2] [下一页]
16594
李东泽 版主
文章数:7102
年度积分:259
历史总积分:16594
品牌积分(台达):93
注册时间:2013/4/20
发站内信
2018春节活动(三)
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2016/9/28 12:41:28
#0楼


主站程序截图,PLC-DVP-32EH

附件 QQ图片20160928142639.jpg
附件 360截图20160112115746296.jpg

附件 360截图20160112115812015.jpg
从站PLC程序截图,PLC-DVP-20EX

附件 360截图20160112115840046.jpg

可是通讯不上,主站有通讯发出,从站却没有接收
[此贴子已经被作者于2016/9/28 14:29:00编辑过]
16594
李东泽 版主
文章数:7102
年度积分:259
历史总积分:16594
品牌积分(台达):93
注册时间:2013/4/20
发站内信
2018春节活动(三)
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2016/9/28 14:29:53
#1楼
附件 QQ图片20160928142632.jpg
分站站号指定也行啊
10239
twtynijj
文章数:2603
年度积分:810
历史总积分:10239
品牌积分(台达):32
注册时间:2009/7/15
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2016/9/28 19:05:55
#2楼
看手册中例子
此帖发自手机工控论坛
4809
528工控科技
文章数:1574
年度积分:20
历史总积分:4809
品牌积分(台达):0
注册时间:2014/1/3
发站内信
工控人谈电商
发表于:2016/9/29 8:48:43
#3楼
从站没有RS指令?
gk528.com
4809
528工控科技
文章数:1574
年度积分:20
历史总积分:4809
品牌积分(台达):0
注册时间:2014/1/3
发站内信
工控人谈电商
发表于:2016/9/29 8:49:40
#4楼
如果用于实用,不如用MODBUS通讯协议方便
gk528.com
16594
李东泽 版主
文章数:7102
年度积分:259
历史总积分:16594
品牌积分(台达):93
注册时间:2013/4/20
发站内信
2018春节活动(三)
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2016/9/29 9:00:37
#5楼
以下是引用528工控科技2016/9/29 8:48:43的发言:
从站没有RS指令?
是的从站没有,只有通讯协议
16594
李东泽 版主
文章数:7102
年度积分:259
历史总积分:16594
品牌积分(台达):93
注册时间:2013/4/20
发站内信
2018春节活动(三)
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2016/9/29 12:53:19
#6楼
以下是引用twtynijj2016/9/28 19:05:55的发言:
看手册中例子
这就是根据手册的例子来的,根本不行的,手册的例子只能参考啊!
4809
528工控科技
文章数:1574
年度积分:20
历史总积分:4809
品牌积分(台达):0
注册时间:2014/1/3
发站内信
工控人谈电商
发表于:2016/9/29 12:57:46
#7楼
以下是引用qq3621762482016/9/29 9:00:37的发言:
以下是引用528工控科技2016/9/29 8:48:43的发言:
从站没有RS指令?
是的从站没有,只有通讯协议

哦,上午没细看,从站这样设置的话,不用M1123等特殊位了吧,它接收到主站发过来的信息,是后台自动处理的
gk528.com
16594
李东泽 版主
文章数:7102
年度积分:259
历史总积分:16594
品牌积分(台达):93
注册时间:2013/4/20
发站内信
2018春节活动(三)
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2016/9/29 13:07:49
#8楼
以下是引用528工控科技2016/9/29 12:57:46的发言:
以下是引用qq3621762482016/9/29 9:00:37的发言:
以下是引用528工控科技2016/9/29 8:48:43的发言:
从站没有RS指令?
是的从站没有,只有通讯协议

哦,上午没细看,从站这样设置的话,不用M1123等特殊位了吧,它接收到主站发过来的信息,是后台自动处理的
这个是我给他的一个信号,如果有数据,只是点亮这个指示灯
729
404513201
文章数:54
年度积分:50
历史总积分:729
品牌积分(台达):23
注册时间:2018/6/24
发站内信
发表于:2019/4/26 23:07:22
#9楼
我也正在试验两个台达PLC通信,情况和楼主一样连不上