请教一下大师们,
D200 D160 是在触摸屏上设定的距离值。D50里面是距离值?还是要走的设定距离的脉冲数?
我没有看到距离换算成脉冲数。

16168
zrx517697809
文章数:6262
年度积分:50
历史总积分:16168
注册时间:2014/3/28
发站内信
2018论坛热心网友
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2016/9/24 10:37:37
#1楼
直接的说都是脉冲数。
致力于自动化
伺服 PLC HMI
7677
hnhyczj
文章数:3755
年度积分:113
历史总积分:7677
注册时间:2011/8/27
发站内信
发表于:2016/9/24 10:43:16
#2楼
看指令说明吧
786
小小要飞翔
文章数:67
年度积分:50
历史总积分:786
注册时间:2014/11/18
发站内信
发表于:2016/9/24 10:52:59
#3楼
如果你触摸屏上设置的是距离,程序里没有转换那就说明是在触摸屏实现的换算,
因为一般都是线性的,设置一个比例就转换过来了。
指令中只认脉冲。
另外,y0,y1应该不能这么用吧。。。
21841
yejingmao
文章数:12575
年度积分:48
历史总积分:21841
注册时间:2007/5/3
发站内信
2017春节活动(三)
发表于:2016/9/24 11:08:37
#4楼
看下触摸屏D200和D160的属性
自学成才!
1547
szcb
文章数:222
年度积分:65
历史总积分:1547
注册时间:2003/5/23
发站内信
发表于:2016/9/24 11:15:57
#5楼
看了屏,D200的数据属性是32位整数
1547
szcb
文章数:222
年度积分:65
历史总积分:1547
注册时间:2003/5/23
发站内信
发表于:2016/9/24 11:18:14
#6楼
PLC是FX1S的,屏是显控EA-070B的。
2011
huzhihua705
文章数:94
年度积分:59
历史总积分:2011
注册时间:2010/10/21
发站内信
发表于:2016/9/24 11:34:05
#7楼
按指令来说D50应为输出脉冲量
28407
秀空
文章数:13413
年度积分:1233
历史总积分:28407
注册时间:2012/10/26
发站内信
2018春节活动(三)
2014相约国庆
发表于:2016/9/24 11:42:06
#8楼
最后一行没看明白。
14433
卢学斌
文章数:5277
年度积分:240
历史总积分:14433
注册时间:2009/12/3
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2016/9/24 12:21:48
#9楼
回复 #8楼 秀空
相对定位指令,第一个代表脉冲数,第二个是脉冲频率,第三个是脉冲输出接口,第四个是方向控制信号。