您现在所在的是:

自控设计

回帖:30个,阅读:2397 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
* 帖子主题:

电加热控制设计

957
wenshanchao
文章数:14
年度积分:50
历史总积分:957
注册时间:2009/9/11
发站内信
发表于:2016/9/22 16:44:44
#20楼
回复 #10楼 osp321
一个温控表保护,三个PT100控制
957
wenshanchao
文章数:14
年度积分:50
历史总积分:957
注册时间:2009/9/11
发站内信
发表于:2016/9/22 16:46:29
#21楼
回复 #9楼 goldage
老板不要手动,三个PT100控制
957
wenshanchao
文章数:14
年度积分:50
历史总积分:957
注册时间:2009/9/11
发站内信
发表于:2016/9/22 16:49:27
#22楼
回复 #11楼 kdrjl
附件 360截图20160922163823733.jpg

附件 360截图20160922163852367.jpg



弄了个最简单的,成本越低越好
957
wenshanchao
文章数:14
年度积分:50
历史总积分:957
注册时间:2009/9/11
发站内信
发表于:2016/9/22 16:54:38
#23楼
回复 #15楼 2232923848
公司有钱不怕费电表情,可能为应对环保吧,上司的心思咱揣测不了
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2016/9/22 19:09:22
#24楼
回复 #19楼 wenshanchao
你这是三个地方加热?还是一个地方加热?为什么不弄成一个三相星接加热电路呢?那样的话电路会更简洁,每一相的电流大些罢了。
我是你的朋友
2395
chency_2008
文章数:1057
年度积分:50
历史总积分:2395
注册时间:2012/3/1
发站内信
发表于:2016/9/23 10:50:48
#25楼
分四组控制4*60KW=240KW),每组电流也就是70A左右,采用固态继电器控制是对的(没有机械触点,没有噪音),运行更可靠。风扇需要延时也可以采用时间继电器,延时20分钟完全可以做到的,这样对每组来说电流也不是很大。因一个设备总电流太大,主回路容易出现发热现象,特别是接点上使用时间一长容易发热。
[此贴子已经被作者于2016/9/23 10:55:03编辑过]
7677
hnhyczj
文章数:3755
年度积分:113
历史总积分:7677
注册时间:2011/8/27
发站内信
发表于:2016/9/23 13:22:28
#26楼
功率这么大,用SCR看如何
27516
yanwen0227
文章数:15489
年度积分:0
历史总积分:27516
注册时间:2010/4/22
发站内信
2017国庆活动(三)
晒晒工控小礼品
发表于:2016/9/23 15:11:54
#27楼
240KW ,楼主算算,这样的情况下一个小时要多少电费啊?
27516
yanwen0227
文章数:15489
年度积分:0
历史总积分:27516
注册时间:2010/4/22
发站内信
2017国庆活动(三)
晒晒工控小礼品
发表于:2016/9/23 15:17:10
#28楼
楼主不妨建议一下可否改用其它的加热!
10559
243604901
文章数:3738
年度积分:83
历史总积分:10559
注册时间:2012/8/18
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2016/9/23 18:01:18
#29楼
建议加手动,如果温度波动大的话可以两组或一组手动打开,一组进行温控
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004