1310
zhaiguiru
文章数:20
年度积分:50
历史总积分:1310
注册时间:2004/6/23
发站内信
发表于:2016/8/25 13:35:50
#0楼
ABB 510  45KW 报A5001  但是可以端子运行,端子给定频率,换了面板还是显示A5001。新机器放了一年才开始用就出现这个情况,郁闷的。
20134
honghaii
文章数:7999
年度积分:497
历史总积分:20134
注册时间:2006/12/5
发站内信
1310
zhaiguiru
文章数:20
年度积分:50
历史总积分:1310
注册时间:2004/6/23
发站内信
发表于:2016/8/27 11:00:23
#2楼
换了主板就好了,那应该是cpu与面板数据交换的电路有问题,不知道是不是202那个IC有问题,谁有修好过的请教一下。谢谢