三菱PLC发脉冲问题

878
852022156
文章数:61
年度积分:50
历史总积分:878
注册时间:2015/3/27
发站内信
发表于:2016/8/19 11:18:30
#0楼
请问带加减速发脉冲,只有DPLSR吗,那么DPLSR如何连续发脉冲不停?如何实现

我只知道PLSY把脉冲写成K0可以连续不间断发脉冲,那么PLSR怎么实现呢
38763
fumz78 版主
文章数:17156
年度积分:291
历史总积分:38763
注册时间:2006/10/8
发站内信
2018论坛优秀版主
2017春节活动(二)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(二)
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
08年最佳博客奖
发表于:2016/8/19 11:23:45
#1楼
PLSR要指定具体脉冲数量的。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
878
852022156
文章数:61
年度积分:50
历史总积分:878
注册时间:2015/3/27
发站内信
发表于:2016/8/19 11:24:06
#2楼
已经实测,脉冲数写成K999999是无法实现的,走完脉冲会停止。
20183
高雅的雅
文章数:15777
年度积分:-205
历史总积分:20183
注册时间:2015/5/12
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2016/8/19 16:02:53
#3楼
你到底是速度控制还是位置控制呢?
那一瞬间忽然不再想你,因为去一趟漠河,走了一趟西藏,逛了一趟天涯海角,泡了一会栖谷温泉,回来就是:一切随他去吧,该咋过咋过!!车祸不死感言
878
852022156
文章数:61
年度积分:50
历史总积分:878
注册时间:2015/3/27
发站内信
发表于:2016/8/20 10:43:30
#4楼
回复 #3楼 高雅的雅
速度控制,但启动需要加速度平滑启动
878
852022156
文章数:61
年度积分:50
历史总积分:878
注册时间:2015/3/27
发站内信
发表于:2016/8/20 10:46:03
#5楼
回复 #3楼 高雅的雅
步进电机,发多少脉冲走多少,算位置吧

但需要电机一直转
16168
zrx517697809
文章数:6262
年度积分:50
历史总积分:16168
注册时间:2014/3/28
发站内信
2018论坛热心网友
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2016/8/20 10:50:26
#6楼
很容易了,你要用PLSR实现不停发脉冲,就在导通PLSR的同时清除脉冲监控数,假如使用Y0 就清除D8340。OK
致力于自动化
伺服 PLC HMI
20183
高雅的雅
文章数:15777
年度积分:-205
历史总积分:20183
注册时间:2015/5/12
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2016/8/20 11:52:09
#7楼
[quote]以下是引用zrx5176978092016/8/20 10:50:26的发言:
很容易了,你要用PLSR实现不停发脉冲,就在导通PLSR的同时清除脉冲监控数,假如使用Y0 就清除
还可以这么玩??
那一瞬间忽然不再想你,因为去一趟漠河,走了一趟西藏,逛了一趟天涯海角,泡了一会栖谷温泉,回来就是:一切随他去吧,该咋过咋过!!车祸不死感言
8913
6926792
文章数:1110
年度积分:654
历史总积分:8913
注册时间:2012/8/13
发站内信
发表于:2016/8/20 11:54:04
#8楼
用DRVI指令,K999999是可以的
此帖发自手机工控论坛
自古人生与世,需有一技之长;我辈既务斯业,须当专心用功;
16168
zrx517697809
文章数:6262
年度积分:50
历史总积分:16168
注册时间:2014/3/28
发站内信
2018论坛热心网友
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2016/8/20 11:57:02
#9楼
回复 #7楼 高雅的雅
可以这么玩