发表于:2016/8/13 20:24:55
#0楼
公司一台设备24V电源的下口一路空气开关(QF 5G)总是不定时掉闸
描述:
1 24V电源下口有两个路开关(均为2A)
2 故障空气开关链接为HMI,plc部分输入点
3 总是在加工过程中掉电,但位置不固定,而且掉电时间间隔也比较长两三条天
检测过程:
1 掉闸后立即 测量QF5G下口负载80欧 (未发现短路现象)
2 断电万用表测量对地并与另一路对比无异常
** 3 QF5G开关上口电压23.58v下口为22.3V,另一路开关上口23.58v下口与上口相同 **
疑问:
1 开关下口电压变低是神原因呢?
2 如果要判断空气开关失效除了更换备件有更好滴检测方法吗?(我已经更换备件过些天把结果更新过来)
请各位也说一说日常碰到此类故障时的分析处理方法
描述:
