您现在所在的是:

电工技术

回帖:13个,阅读:950 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

架空电缆的问题

1489
wwsdhd
文章数:109
年度积分:50
历史总积分:1489
注册时间:2015/8/22
发站内信
发表于:2016/9/9 20:33:58
#10楼
感谢各位的指点
27516
yanwen0227
文章数:15489
年度积分:0
历史总积分:27516
注册时间:2010/4/22
发站内信
2017国庆活动(三)
晒晒工控小礼品
发表于:2016/9/10 14:07:01
#11楼
各位老师说的很清楚了,楼主应该没问题了
4835
想想看
文章数:1469
年度积分:56
历史总积分:4835
注册时间:2008/5/16
发站内信
发表于:2016/9/11 16:11:12
#12楼
以下是引用cfg1682016/8/11 0:34:27的发言:
80+35+35=150米,3根电杆*4套*400瓦=4.8KW。如果使用三相四线制220V供电,每相平均分担电流约为1.6KW*4=6.4A。
使用2.5*4芯的电力电缆线完全足够,如果考虑以后增加用电设备,可以使用4*4的电力电缆线。
1.6Kw220V电流是7.27A,但这种灯的功率因数只有0.5左右,所以还要记人一半的无功电流,实际每相电流达14A左右。即使每只灯装电容进行无功补偿,每相电流也在8A左右。
20183
高雅的雅
文章数:15777
年度积分:-205
历史总积分:20183
注册时间:2015/5/12
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2016/9/11 20:46:21
#13楼
以下是引用想想看2016/9/11 16:11:12的发言:
电流不是关键,机械强度才是大头
那一瞬间忽然不再想你,因为去一趟漠河,走了一趟西藏,逛了一趟天涯海角,泡了一会栖谷温泉,回来就是:一切随他去吧,该咋过咋过!!车祸不死感言

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

46.8003