1489
wwsdhd
文章数:109
年度积分:50
历史总积分:1489
注册时间:2015/8/22
发站内信
发表于:2016/8/10 22:31:35
#0楼
单位港池周围砼电杆需要架空一段电缆,预计为4*4塑料电缆,控制距离为第一座砼电杆距离供电灯塔80米左右,第二座砼电杆距离第一根35米,第三根砼电杆距离第二根35米。每座砼电杆安装4套400w金卤灯,以满足夜间照明需求。请问:1、此架空电缆是否需要拉钢丝,电杆是否需要做斜拉以保证其垂直度?2、电杆上是否需要加瓷瓶,能否直接缠绕在横担上使用?3、此4*4电缆采用三相电源分三相供三路照明,每一路4盏400w金卤灯,零线共用4平方线缆是否可行?远距离供电压降大,同时开启是否会有影响?

因为只会做项目,没有设计经验,不太会计算,考虑问题欠缺。请教各位指点一二,不甚感激!
20183
高雅的雅
文章数:15777
年度积分:-205
历史总积分:20183
注册时间:2015/5/12
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2016/8/10 23:17:02
#1楼
线路压降没有问题,但是布线问题需要另拉钢索,线缆悬垂安装在钢索支撑吊具上,类似于通信电缆安装方式
那一瞬间忽然不再想你,因为去一趟漠河,走了一趟西藏,逛了一趟天涯海角,泡了一会栖谷温泉,回来就是:一切随他去吧,该咋过咋过!!车祸不死感言
28180
cfg168
文章数:17072
年度积分:76
历史总积分:28180
注册时间:2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2016/8/11 0:34:27
#2楼
80+35+35=150米,3根电杆*4套*400瓦=4.8KW。如果使用三相四线制220V供电,每相平均分担电流约为1.6KW*4=6.4A。
使用2.5*4芯的电力电缆线完全足够,如果考虑以后增加用电设备,可以使用4*4的电力电缆线。
24524
mjinbao
文章数:13934
年度积分:48
历史总积分:24524
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2016/8/11 8:22:56
#3楼
想来,可采用钢索配线;电杆是否需要拉线,看其位置和受力情况。
此帖发自论坛手机版
1898
yjk2289
文章数:533
年度积分:50
历史总积分:1898
注册时间:2015/6/9
发站内信
发表于:2016/8/11 10:40:29
#4楼
布线要拉钢索,线缆悬垂安装在钢索上。
22367
xuzhaokun
文章数:8777
年度积分:991
历史总积分:22367
注册时间:2013/5/6
发站内信
发表于:2016/8/11 13:55:49
#5楼
要是电览最好用钢丝绳。
此帖发自手机工控论坛
16103
wml0060
文章数:4909
年度积分:96
历史总积分:16103
注册时间:2007/6/8
发站内信
发表于:2016/8/11 14:52:07
#6楼
最好是用钢丝架设。
9415
1522615606
文章数:5302
年度积分:50
历史总积分:9415
注册时间:2015/5/31
发站内信
2017国庆活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2016/8/11 17:08:03
#7楼
回复 #2楼 cfg168
考虑以后还是6平方的吧!
19943
877476825
文章数:8125
年度积分:1288
历史总积分:19943
注册时间:2012/9/1
发站内信
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
发表于:2016/8/12 19:52:14
#8楼
学习了,加上钢丝更好一点。电缆不受力。
不走寻常路。
28180
cfg168
文章数:17072
年度积分:76
历史总积分:28180
注册时间:2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2016/8/12 19:56:32
#9楼
以下是引用8774768252016/8/12 19:52:14的发言:
学习了,加上钢丝更好一点。电缆不受力。
有一种电梯专用电缆线,内塑封有钢丝的。