您现在所在的是:

电工技术

回帖:27个,阅读:1332 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
494
李白msKTPQfx
文章数:12
年度积分:50
历史总积分:494
注册时间:2016/8/10
发站内信
发表于:2016/8/10 15:40:16
#0楼
如图:一段100米左右的线缆。2芯电源线、AV信号线、信号线。3根捆扎在一起,做为移动摄像头使用。
整天线路检查了一下暂时没有发现有破皮的地方。
BNC接头和小的信号线是带电的,如果是感应电的话怎么消除?需要更换AN信号线还是换带屏蔽的电源线表情
494
李白msKTPQfx
文章数:12
年度积分:50
历史总积分:494
注册时间:2016/8/10
发站内信
发表于:2016/8/10 15:41:13
#1楼
把图补上
附件 DSC_0046.jpg

附件 DSC_0047.jpg

附件 DSC_0048.jpg
19773
1053370790
文章数:4441
年度积分:483
历史总积分:19773
注册时间:2012/9/7
发站内信
发表于:2016/8/10 15:57:34
#2楼
摄像头做接地处理。
28244
cfg168
文章数:17074
年度积分:58
历史总积分:28244
注册时间:2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2016/8/10 16:00:28
#3楼
2芯电源线是提供交流220V的电源吗?为什么不做低压处理?摄像头的供电电源普遍是直流12V,100来米的压降也不会低很多吧。
20079
honghaii
文章数:7989
年度积分:442
历史总积分:20079
注册时间:2006/12/5
发站内信
发表于:2016/8/10 16:13:14
#4楼
应该是感应电,我的线盘没接地有都很高的感应电呢,接地看看。我的线盘接地后就没有了。
494
李白msKTPQfx
文章数:12
年度积分:50
历史总积分:494
注册时间:2016/8/10
发站内信
发表于:2016/8/10 16:17:56
#5楼
回复 #3楼 cfg168
那个不单纯是给摄像头供电的。还有辅助的照明灯,所以不可避免会有强电
494
李白msKTPQfx
文章数:12
年度积分:50
历史总积分:494
注册时间:2016/8/10
发站内信
发表于:2016/8/10 16:19:54
#6楼
回复 #2楼 1053370790
我试了一下,感应电没有了。但是正常使用不可能单独弄条线出去接地,如果换成有带屏蔽的2芯电缆,电缆屏蔽层接地可以解决吗
1372
zhangqi79
文章数:144
年度积分:50
历史总积分:1372
注册时间:2009/10/14
发站内信
发表于:2016/8/10 16:24:27
#7楼
回复 #6楼 李白msKTPQfx
可以换带屏蔽的线试试,记着屏蔽线控制箱这头将屏蔽层接地
24574
mjinbao
文章数:13934
年度积分:50
历史总积分:24574
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2016/8/10 16:30:55
#8楼
应当是感应电,线盘在一起可能会更加明显(只是想象,可能与实际不符)。
只是处理感应电接地的话,要求应当不是很高,但不了解具体的要求、或有无安全方面的要求。

屏蔽电缆屏蔽层接地后,应当会有效果,但我无实际经验。
507
spek
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:507
注册时间:2016/8/10
发站内信
发表于:2016/8/10 16:37:12
#9楼
把线圈发开试试

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005