您现在所在的是:

电工技术

回帖:27个,阅读:2177 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
8672
tecsun
文章数:450
年度积分:53
历史总积分:8672
注册时间:2007/7/18
发站内信
发表于:2016/8/9 3:35:07
#20楼
建议用240平方米的电缆
20183
高雅的雅
文章数:15777
年度积分:-205
历史总积分:20183
注册时间:2015/5/12
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2016/8/9 8:32:47
#21楼
240比185大了很多,2根线就等于多了一根110平方毫米电线,而且计算负荷一般大于实际负荷,185*2足够了
那一瞬间忽然不再想你,因为去一趟漠河,走了一趟西藏,逛了一趟天涯海角,泡了一会栖谷温泉,回来就是:一切随他去吧,该咋过咋过!!车祸不死感言
2395
chency_2008
文章数:1057
年度积分:50
历史总积分:2395
注册时间:2012/3/1
发站内信
发表于:2016/8/9 8:48:42
#22楼
如果想施工方便一些请选用3X(3X150mm2)的电缆,如果距离长的话选用带铠的电缆
8503
gzlsj
文章数:2657
年度积分:53
历史总积分:8503
注册时间:2008/11/10
发站内信
发表于:2016/8/9 9:38:27
#23楼
不穿管子可以用
1020
cqhjan
文章数:38
年度积分:50
历史总积分:1020
注册时间:2004/1/10
发站内信
发表于:2016/8/9 9:53:25
#24楼
选电缆没有那么简单,要考虑电流、距离、敷设方式、环境温度。
假设你的设备是三相异步电机,那么800A的电流,距离不超过200米,不考虑压降,只按照载流量来选择的话,40度下,185电缆最大载流量为415,那么双拼载流量为415*2*0.85=705.5。所以,你选择的电缆可以使用,但是偏小,会发热容易老化,电耗增大。
所以,还是要看你的设备的负荷率、投资的宽裕程度,否则不建议在电缆上省钱,因为可能支出更多的长期运行费用。
14008
超级大手 版主
文章数:4338
年度积分:44
历史总积分:14008
注册时间:2007/9/20
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2016/8/9 13:29:15
#25楼
以下是引用天辰贸易MaRM2016/8/6 16:28:19的发言:
一套设备满负荷运行400KW,进线电缆要用多大?用2根3*185电缆并联可以吗?
[此贴子已经被jint于2016/8/9 9:12:04编辑过]
   根据经验个人认为 负载距离有关系 150米以内 假如全是感性负载 用2*【3*185】够用。负载没有变频情况下 或只有几十千瓦变频负载,建议末端补偿,300千乏以上。如果是阻性负载或有一半左右也没问题。另外假如阻性负载 是不是三相总功率400千瓦,总功率时够了,每相400千瓦就不行了,电缆已铺设完或已购置时轻易是不能更改的 费用很高。如果策划中,建议用2【3*240】个人看法。
472
33798550
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:472
注册时间:2016/8/9
发站内信
发表于:2016/8/10 8:04:02
#26楼
要是用铝线的话可以用两根3*240应该就能满足要求,再不行加大一号,毕竟铝线不是很贵
此帖发自手机工控论坛
2292
戈壁滩
文章数:303
年度积分:50
历史总积分:2292
注册时间:2007/5/5
发站内信
发表于:2016/8/17 14:01:11
#27楼
null
如果距离50米左右的话,2根185铜芯并联可以的,必须上无功补偿
[此贴子已经被作者于2016/8/17 14:02:26编辑过]
此帖发自论坛手机版

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006