一套设备满负荷运行400KW,进线电缆要用多大?用2根3*185电缆并联可以吗?
[此贴子已经被jint于2016/8/10 9:12:46编辑过]
28180
cfg168
文章数:17072
年度积分:76
历史总积分:28180
注册时间:2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2016/8/6 16:45:52
#1楼
以下是引用天辰贸易MaRM2016/8/6 16:28:19的发言:
一套设备满负荷运行400KW,进线电缆要用多大?用2根3*185电缆并联可以吗?
185平方*2根并联=370平方,370平方的电缆承受的电流约为740A左右。而400KW负载的380V供电线路的电流约为800A左右。
所以,你的选型不对,并且为了为以后预留充足的备用容量,请往更加大的电缆规格选择。
21841
yejingmao
文章数:12575
年度积分:48
历史总积分:21841
注册时间:2007/5/3
发站内信
2017春节活动(三)
发表于:2016/8/6 17:02:32
#2楼
留点余量及考虑夏天高温用240平2条并联可以,不过你没说电缆的布线方式只能参考
自学成才!
10559
243604901
文章数:3738
年度积分:83
历史总积分:10559
注册时间:2012/8/18
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2016/8/6 17:03:07
#3楼
距离不远的话应该没问题
此帖发自手机工控论坛
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
27953
guanyumou 版主
文章数:10552
年度积分:1136
历史总积分:27953
注册时间:2008/7/13
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(二)
2017春节活动(三)
发表于:2016/8/6 17:07:03
#4楼
2根185平方的载流量要大于1根370平方的载流量!
基于各种组态软件\触摸屏\PLC\单片机\变频器Modbus TCP\RTU\ASCII通信编程服务,需要请直接
联系!腾讯扣扣149034219
20183
高雅的雅
文章数:15777
年度积分:-205
历史总积分:20183
注册时间:2015/5/12
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2016/8/6 20:27:32
#5楼
如果是电热负载的话完全可以,如果是纯电机负载的话请加装就地补偿,那也足够了!
那一瞬间忽然不再想你,因为去一趟漠河,走了一趟西藏,逛了一趟天涯海角,泡了一会栖谷温泉,回来就是:一切随他去吧,该咋过咋过!!车祸不死感言
19943
877476825
文章数:8125
年度积分:1288
历史总积分:19943
注册时间:2012/9/1
发站内信
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
发表于:2016/8/6 20:41:07
#6楼
以下是引用guanyumou2016/8/6 17:07:03的发言:
2根185平方的载流量要大于1根370平方的载流量!
表示赞同
不走寻常路。
14533
chenqing309
文章数:7857
年度积分:59
历史总积分:14533
注册时间:2009/2/22
发站内信
发表于:2016/8/6 20:46:07
#7楼
建议再选大一个等级的电缆
22414
liuxd6909
文章数:11935
年度积分:391
历史总积分:22414
注册时间:2008/7/19
发站内信
2017国庆活动(三)
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2016/8/6 21:52:29
#8楼
考虑长期运行或以后扩容的话,还是主张选大些的 ,比如 2根3*240的并联 。
思想决定高度
1084
划破夜空
文章数:123
年度积分:50
历史总积分:1084
注册时间:2013/11/6
发站内信
发表于:2016/8/6 22:20:58
#9楼
电热负载还是电机负载啊