您现在所在的是:

电工技术

回帖:20个,阅读:890 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
* 帖子主题:

电机选空开

17174
gf2003129
文章数:10760
年度积分:50
历史总积分:17174
注册时间:2007/9/2
发站内信
发表于:2016/8/5 8:54:46
#0楼
55KW的风机,选多大的塑壳断路器,125?  160?,
现场用125A,星角转换的时候跳闸,延时时间设定的40S.
是不是选小了?
做什么事贵在坚持!
28244
cfg168
文章数:17074
年度积分:58
历史总积分:28244
注册时间:2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2016/8/5 9:00:48
#1楼
对于动力系统,125的规格确实选少了。
55KW=110A,110A*1.5=165A左右。表情
27588
yanwen0227
文章数:15494
年度积分:72
历史总积分:27588
注册时间:2010/4/22
发站内信
2017国庆活动(三)
晒晒工控小礼品
发表于:2016/8/5 9:49:45
#2楼
应该选用165A的断路器!不然经常损坏的
18333
lizhengchao
文章数:7328
年度积分:319
历史总积分:18333
注册时间:2008/8/6
发站内信
2018春节活动(三)
发表于:2016/8/5 9:58:57
#3楼
却是有些小了,启动过程中有可能跳闸
19347
fsjnzhouyan
文章数:4910
年度积分:514
历史总积分:19347
注册时间:2008/7/22
发站内信
发表于:2016/8/5 10:03:44
#4楼
风机用125A肯定小了点,用160吧。
摸着石头过河,走自己的路吧!
14863
liuhuoaaa
文章数:8568
年度积分:50
历史总积分:14863
注册时间:2007/6/11
发站内信
发表于:2016/8/5 10:07:16
#5楼
大于160A 最好是225A的!
24574
mjinbao
文章数:13934
年度积分:50
历史总积分:24574
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2016/8/5 11:48:20
#6楼
没有躲过起动电流,或可先用160A的试。
10612
243604901
文章数:3738
年度积分:53
历史总积分:10612
注册时间:2012/8/18
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2016/8/5 11:58:13
#7楼
40s为什么设置这么长的启动时间,在这40s的时间里,开关的热脱扣都快扛不住了,长时间的星型运行无论是对电机还是控制柜都没好处
此帖发自手机工控论坛
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
22938
xuzhaokun
文章数:8790
年度积分:486
历史总积分:22938
注册时间:2013/5/6
发站内信
发表于:2016/8/5 12:19:58
#8楼
应该远160 的。
此帖发自手机工控论坛
4956
gc666
文章数:1371
年度积分:50
历史总积分:4956
注册时间:2011/7/28
发站内信
发表于:2016/8/5 13:19:33
#9楼
楼主你断路器选择小拉,延时时间也长了点.....

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005