1224
nbc169
文章数:123
年度积分:50
历史总积分:1224
注册时间:2011/8/17
发站内信
发表于:2016/7/28 19:16:58
#0楼
三菱PLC控制伺服电机转动.设备工作了1内.近一段时间老是出问题.刚开始控制的汽缸不会下来或者连续不停上下。今天发现伺服电机不会转.用电脑全屏监控里面发脉冲的触电都导通的但Y0没发脉冲.外部Y0灯也没亮。后来重新写了一个程序传的PLC再用触摸屏上传要做型号数据可以做了.可这批产品做好后用触摸屏换了另一个型号的的数据做了没几个就发现尺寸和前几个相差很大。不知哪位朋友能告诉我是怎么一回事。谢谢!
677
13822549391
文章数:29
年度积分:50
历史总积分:677
注册时间:2016/3/14
发站内信
发表于:2016/7/28 19:42:49
#1楼
测试yo触点是否正常,如果触点坏了是带不起负载的~
此帖发自手机工控论坛
1224
nbc169
文章数:123
年度积分:50
历史总积分:1224
注册时间:2011/8/17
发站内信
发表于:2016/7/28 19:52:39
#2楼
可重新编写了一个新的PLC程序Y0信号好了.就是换了一个产品做了几个伺服电机尺寸就不准了。而老程序里的高速计数器C235用DMOV D280。发现程序里的D280里的数据前面都是一样的3660可后面有一个是-354不知是怎么回事?
11597
ytthink
文章数:2281
年度积分:170
历史总积分:11597
注册时间:2013/11/25
发站内信
发表于:2016/7/28 21:02:07
#3楼
是正品plc吗
此帖发自论坛手机版
6465
dianzima
文章数:1335
年度积分:50
历史总积分:6465
注册时间:2009/10/16
发站内信
秀秀我的办公桌
发表于:2016/7/28 21:03:17
#4楼
高仿的就有这个问题吧,你有没有用会原点指令呢
此帖发自手机工控论坛
1224
nbc169
文章数:123
年度积分:50
历史总积分:1224
注册时间:2011/8/17
发站内信
发表于:2016/7/28 21:05:06
#5楼
什么是原点指令?
1224
nbc169
文章数:123
年度积分:50
历史总积分:1224
注册时间:2011/8/17
发站内信
发表于:2016/7/28 21:11:56
#6楼
是原点回归指令吧.我这设备是一直往一个方向转动的并用高速计数器计数.到了要做的脉冲数并和高速计数器C235一样时C235清0.电机再转动。
38847
fumz78 版主
文章数:17154
年度积分:78
历史总积分:38847
注册时间:2006/10/8
发站内信
2018论坛优秀版主
2017春节活动(二)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(二)
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
08年最佳博客奖
发表于:2016/7/28 21:20:20
#7楼
看你这情况,好像PLC老化了,有质量问题了。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
4859
528工控科技
文章数:1574
年度积分:50
历史总积分:4859
注册时间:2014/1/3
发站内信
工控人谈电商
发表于:2016/7/29 9:06:44
#8楼
用绝对脉冲指令
gk528.com
86075
ZCMY 版主
文章数:47535
年度积分:594
历史总积分:86075
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2016/7/29 9:25:27
#9楼
先同型号PLC换上试下,看是不是PLC问题;