您现在所在的是:

变频器维修

回帖:14个,阅读:4024 [上一页] [1] [2] [下一页]
3308
tan8303
文章数:39
年度积分:311
历史总积分:3308
注册时间:2015/3/24
发站内信
发表于:2016/7/22 15:45:38
#0楼
AB700   132KW变频器空载运行没有问题,接一个7.5KW的电机50Hz运行也没有问题,三相电压输出平衡380V,三相电流输出平衡6A左右,接上132KW电机之后,运行几分钟就报接地故障F13。电流显示80多A,测量接地线PE的电流居然有2A.没有接错线的。把接地线测量没有发现与电机短路,拆电机线用500V摇表测电机绝缘值为3M欧,理论上电机没有问题,后面找了附近的75KW电机来试也是运行几秒种就报接地故障了。也摇了电机没有问题。得出结论空载和小电流可以正常运行一段时间,大电流的时候就会报。是什么原因这样呢,该检测哪方面的电路?
20128
honghaii
文章数:7999
年度积分:491
历史总积分:20128
注册时间:2006/12/5
发站内信
发表于:2016/7/22 16:07:52
#1楼
检查电机连接导线电机端是否有磨损,你的跟我的现象一模一样的。报接地故障,有时候报警有时不报警,后来检查发现电机端的连接导线有磨损有时候会碰到接线盒的金属部分导致报警。希望对你有帮助。
4604
ljchbhc
文章数:972
年度积分:50
历史总积分:4604
注册时间:2012/11/22
发站内信
发表于:2016/7/22 20:29:19
#2楼
变频器到电机的连接线你测绝缘了吗?
2858
767449298
文章数:184
年度积分:263
历史总积分:2858
注册时间:2013/7/25
发站内信
发表于:2016/7/22 20:50:59
#3楼
回复 #1楼 honghaii
你好,变频器的电机接线端没有磨损的,反复测量对地用10K档都是无穷大。
2858
767449298
文章数:184
年度积分:263
历史总积分:2858
注册时间:2013/7/25
发站内信
发表于:2016/7/22 20:52:21
#4楼
回复 #2楼 ljchbhc
电机线没有问题的,换了别的电机线还是报故障
1522
443816387
文章数:70
年度积分:50
历史总积分:1522
注册时间:2010/7/16
发站内信
发表于:2016/7/23 9:01:56
#5楼
AB的接地故障是不是挺难修的。
6989
gku0223KKXxJ
文章数:2093
年度积分:50
历史总积分:6989
注册时间:2016/2/23
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2016/7/24 9:04:31
#6楼
应该是电流检测电路及保护电路有问题,看看运放及周围的元件,尤其是小电容及小贴片二极管有没有问题。换换霍尔试一下。
1750
jin2008hai
文章数:279
年度积分:50
历史总积分:1750
注册时间:2009/11/26
发站内信
发表于:2016/7/24 10:46:42
#7楼
是不是变频器接线端子碳化了,我上次就是遇到这种毛病。
17237
yuanyuesheng
文章数:3365
年度积分:760
历史总积分:17237
注册时间:2005/4/12
发站内信
发表于:2016/7/24 10:54:26
#8楼
AB的不懂。
降低载频试试?
另外,大电流时,IGBT有三相输出不平衡?漏电?
[此贴子已经被作者于2016/7/24 10:55:38编辑过]
17237
yuanyuesheng
文章数:3365
年度积分:760
历史总积分:17237
注册时间:2005/4/12
发站内信
发表于:2016/7/24 22:54:19
#9楼
还有一种可能,要检查驱动电路的电源滤波电容是否容量减少,导致大电流时驱动电源电压降低,驱动不足,而且驱动不平衡?

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005