发表于:2016/7/12 0:19:43
#0楼
电阻增大电流减小这是很好理解的,但对三相电机的电流传输就得具体分析了。
由于没拍照片就用嘴说道说道吧。单位的一台100KVA变压器带着80多KW的电机和水泵,施工的时候让人用铁锹把变压器到配电盘95平方PVC铝电缆的绝缘层给铲了一道口,当时也没发现,结果今年几次降雨后破损处发生一箱接地烧毁,先声明下,配电室没有漏电保护,只有DW开关,是否符合要求不在讨论范围内。临时措施是用铝线将烧毁处搭接缠绕,当然缠的不是太紧了,计划以后用铝管重新冷压链接。结果昨天工作人员过来说接头处胶带化了让给包一包,和同事到现场察看结果吓了一跳,从地面接头处往房顶变压器,整根电缆的外皮都融化了,冒着丝丝青烟,隔三差五地露着铝线的银光,20几台水泵正在马不停蹄的运行着,赶紧拉闸!万幸的是其他两根绝缘完好,就这一根烧的脱了皮。本人不仅触景生情,几年前遇到几台气泵经常烧毁一箱,以至于压力继电器的一个触点都烧黑了,当时知道是偏相但也没认真分析到底是电机一相过流引起的触点发黑还是触点接触不良引起电机偏相烧毁,现在看来对于三相电机负荷那相外部接触电阻大那相电流就会大,当然这仅仅是其中的一个因素。
