三菱PLCRS通信

1292
hongdi13
文章数:128
年度积分:50
历史总积分:1292
注册时间:2014/10/26
发站内信
发表于:2016/7/6 23:09:56
#0楼
各位朋友,小弟我刚做PLC通信,PLC与三台变频器通信,通过启动按钮使三台变频器同时启动,怎么写RS指令啊!我知道RS指令是通过站号来识别个变频器,我就是想问发送了第一台变频器的信息,怎么发送第二台的和之后的信息。求各位大神了。最好有这一段指令代码.
37978
cvlsam 版主
文章数:12476
年度积分:589
历史总积分:37978
注册时间:2001/12/22
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2011国庆活动
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2016/7/7 5:08:44
#1楼
3条rs指令,使用发送完成标志位进行互锁。
10083
9012573
文章数:799
年度积分:53
历史总积分:10083
注册时间:2006/4/10
发站内信
发表于:2016/7/7 6:30:53
#2楼
每台变频器的站地址不同,
此帖发自手机工控论坛
24473
zzn6737
文章数:11989
年度积分:50
历史总积分:24473
注册时间:2006/9/18
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2016/7/7 7:18:11
#3楼
网上找个例程,改改。
有问题可加
4859
528工控科技
文章数:1574
年度积分:50
历史总积分:4859
注册时间:2014/1/3
发站内信
工控人谈电商
发表于:2016/7/7 12:55:09
#4楼
变频器是否支持广播方式,如果支持,用一条RS指令,发送站号为0的指令,就可以实现了。

如果不支持,那就别用通讯方式,用外部启动方式
gk528.com
28354
guanyumou 版主
文章数:10598
年度积分:332
历史总积分:28354
注册时间:2008/7/13
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(二)
2017春节活动(三)
发表于:2016/7/7 16:25:43
#5楼
以下是引用hongdi132016/7/6 23:09:56的发言:
各位朋友,小弟我刚做PLC通信,PLC与三台变频器通信,通过启动按钮使三台变频器同时启动,怎么写RS指令啊!我知道RS指令是通过站号来识别个变频器,我就是想问发送了第一台变频器的信息,怎么发送第二台的和之后的信息。求各位大神了。最好有这一段指令代码.
一般变频器都MODBUS RTU协议,走这个协议就可以了!QQ149034219
基于各种组态软件\触摸屏\PLC\单片机\变频器Modbus TCP\RTU\ASCII通信编程服务,需要请直接
联系!腾讯扣扣149034219
1292
hongdi13
文章数:128
年度积分:50
历史总积分:1292
注册时间:2014/10/26
发站内信
发表于:2016/7/7 21:38:05
#6楼
如果要读多个设备的状态时,是隔一小段时间读取吗?这样会不会显示的数据不连续(比如是在触摸屏显示读取的变频器的频率),怎样用RS指令合适啊?求指点啊!
8391
fujifa
文章数:2943
年度积分:77
历史总积分:8391
注册时间:2014/2/10
发站内信
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
发表于:2016/7/8 8:35:40
#7楼
以下是引用hongdi132016/7/7 21:38:05的发言:
如果要读多个设备的状态时,是隔一小段时间读取吗?这样会不会显示的数据不连续(比如是在触摸屏显示读取的变频器的频率),怎样用RS指令合适啊?求指点啊!

即使隔一段时间读取,在多条RS指令执行期间,你仍然需要使用标志位来互锁RS指令,因为RS指令没有执行完毕前是不允许调用另外的RS指令的。

至于触摸屏显示变频器频率,为何不用触摸屏直接与变频器通讯,都省的写程序了。
精通富士POD,富士PLC的编程
有问题可以直接电邮:FUJIFA@yeah.net
3073
3165815270
文章数:945
年度积分:50
历史总积分:3073
注册时间:2015/8/20
发站内信
英威腾变频器(三)
发表于:2016/7/8 10:15:04
#8楼
以下是引用fujifa2016/7/8 8:35:40的发言:
这是个好方法,但是通信地址能够自行对上?看过别人使用,自己没用过,不明白连接方式,能否说说!
当我看见你,你就输了呦……
4859
528工控科技
文章数:1574
年度积分:50
历史总积分:4859
注册时间:2014/1/3
发站内信
工控人谈电商
发表于:2016/7/8 11:00:43
#9楼
以下是引用31658152702016/7/8 10:15:04的发言:
触摸屏与变频器直接通讯,做过,地址直接添就可以