您现在所在的是:

英威腾变频器

回帖:14个,阅读:2406 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

CHF 100A报OC3故障

1139
385748240
文章数:133
年度积分:50
历史总积分:1139
注册时间:2015/9/1
发站内信
发表于:2016/7/5 16:34:22
#0楼
上电启动不报警,电机运行一段时间后,报OC3,W相过流,求大神帮忙解答
10598
xquan
文章数:2951
年度积分:326
历史总积分:10598
注册时间:2011/5/2
发站内信
发表于:2016/7/6 8:43:40
#1楼
1、更换主板
2、更换传感器
3、更换变频器
1139
385748240
文章数:133
年度积分:50
历史总积分:1139
注册时间:2015/9/1
发站内信
发表于:2016/7/6 8:53:19
#2楼
回复 #1楼 xquan
都试过,不行
20183
高雅的雅
文章数:15777
年度积分:-205
历史总积分:20183
注册时间:2015/5/12
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2016/7/6 11:48:19
#3楼
首先确认电机正常(用电流表监测),负载正常才检修变频器
那一瞬间忽然不再想你,因为去一趟漠河,走了一趟西藏,逛了一趟天涯海角,泡了一会栖谷温泉,回来就是:一切随他去吧,该咋过咋过!!车祸不死感言
10598
xquan
文章数:2951
年度积分:326
历史总积分:10598
注册时间:2011/5/2
发站内信
发表于:2016/7/6 12:24:38
#4楼
以下是引用3857482402016/7/6 8:53:19的发言:
都试过,不行
额!
4、更换电机电缆线
5、更换电机
6、更换技术人员
1139
385748240
文章数:133
年度积分:50
历史总积分:1139
注册时间:2015/9/1
发站内信
发表于:2016/7/6 16:03:09
#5楼
回复 #3楼 高雅的雅
负载正常
1139
385748240
文章数:133
年度积分:50
历史总积分:1139
注册时间:2015/9/1
发站内信
发表于:2016/7/6 16:03:39
#6楼
回复 #4楼 xquan
变频器问题
1741
uca333
文章数:162
年度积分:50
历史总积分:1741
注册时间:2008/2/14
发站内信
发表于:2016/7/6 17:21:20
#7楼
你怎么知道是W相过流  OC3是恒速过电流
首先查看故障电流记忆是否到达2倍,可以排除是否为设备原因
其次使用摇表检查电机绝缘,是否为漏电。
最后变频器控制板驱动板的PE做好接地。
20183
高雅的雅
文章数:15777
年度积分:-205
历史总积分:20183
注册时间:2015/5/12
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2016/7/6 20:56:15
#8楼
以下是引用xquan2016/7/6 12:24:38的发言:
发表于:2016/7/7 8:49:00
#9楼
以下是引用高雅的雅2016/7/6 20:56:15的发言:
以下是引用xquan2016/7/6 12:24:38的发言:
以下是引用3857482402016/7/6 8:53:19的发言:
都试过,不行
额!
4、更换电机电缆线
5、更换电机
6、更换技术人员
第六点最经典
问题终于浮现
7、更换楼主,问题解决

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004