您现在所在的是:

电工技术

回帖:34个,阅读:1405 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
* 帖子主题:

这个电流怎么算

2204
wssmzh123
文章数:263
年度积分:50
历史总积分:2204
注册时间:2012/11/20
发站内信
发表于:2016/7/5 8:30:08
#0楼
空气开关后面带一个开关电源,开关电源的额定输入电流是6A。开关电源转成24v后,带一个3A的负载。那么空气开关应该选择大于6A就可以,还是大于6+3=9A。
此帖发自论坛手机版
43674
YXBK 版主
文章数:20011
年度积分:1053
历史总积分:43674
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2016/7/5 8:48:29
#1楼
只算开关电源输入部分
大家一起学习
3883
626248971
文章数:1013
年度积分:50
历史总积分:3883
注册时间:2014/11/11
发站内信
发表于:2016/7/5 8:52:48
#2楼
以下是引用YXBK2016/7/5 8:48:29的发言:
只算开关电源输入部分
那就是6A 么~?





20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
注册时间:2015/5/12
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2016/7/5 9:04:32
#3楼
开关电源类负载有冲击性,一般加大到150%额定电流且靠近标准电流规格选择,你的计算电流9A选择10A
那一瞬间忽然不再想你,因为去一趟漠河,走了一趟西藏,逛了一趟天涯海角,泡了一会栖谷温泉,回来就是:一切随他去吧,该咋过咋过!!车祸不死感言
27588
yanwen0227
文章数:15494
年度积分:72
历史总积分:27588
注册时间:2010/4/22
发站内信
2017国庆活动(三)
晒晒工控小礼品
发表于:2016/7/5 9:48:13
#4楼
6A的就可以了。
23305
gk_0 版主
文章数:7738
年度积分:311
历史总积分:23305
注册时间:2013/9/9
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
2016国庆活动(三)
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2015春节活动
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2016/7/5 9:58:06
#5楼
6A就可以,不过大点也没有关系的
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
24574
mjinbao
文章数:13934
年度积分:50
历史总积分:24574
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2016/7/5 10:00:37
#6楼
参考 负载的额定输入电流。
10077
qd
文章数:5161
年度积分:50
历史总积分:10077
注册时间:2014/8/29
发站内信
2017春节活动(三)
发表于:2016/7/5 10:16:01
#7楼
按输入电流算6a
专业生产数控等离子|火焰切割机.相贯线切割机
43674
YXBK 版主
文章数:20011
年度积分:1053
历史总积分:43674
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2016/7/5 10:19:20
#8楼
以下是引用6262489712016/7/5 8:52:48的发言:
以下是引用YXBK2016/7/5 8:48:29的发言:
只算开关电源输入部分
那就是6A 么~?

是的,这个6A是指输入也就是AC220V,转换成24V后的3A指的是在24V时带3A的负载。这个估计楼主弄错了应该是0.6A差不多。
大家一起学习
7750
alan3
文章数:1443
年度积分:51
历史总积分:7750
注册时间:2015/10/14
发站内信
发表于:2016/7/5 10:49:14
#9楼
6A我们这图方便正常最小都买10A的用的不管电流大小!超过10A才换
呵呵呵呵呵呵呵呵