#0楼
用台达DVP—24ES00R2的PLC写好程序输入PLC后,启动时怎么只有输入信号灯亮,输出没反应?
附件 P60703-234102.jpg
附件 P60703-234108.jpg
附件 P60703-234030.jpg
此帖发自论坛手机版
24524
mjinbao
文章数:13934
年度积分:48
历史总积分:24524
品牌积分(台达):26
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2016/7/4 0:29:52
#1楼
可监视程序的运行,看是什么情况;比如,停止信号X1是否接通了。
6705
szhenlong
文章数:1347
年度积分:176
历史总积分:6705
品牌积分(台达):6
注册时间:2014/9/28
发站内信
发表于:2016/7/4 6:26:43
#2楼
可能没启动。1,软件启动。2,断电再次加电。
24423
zzn6737
文章数:11989
年度积分:352
历史总积分:24423
品牌积分(台达):0
注册时间:2006/9/18
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2016/7/4 6:44:07
#3楼
看完图片,没输出很正常的!
X1亮着还会有输出就…………表情
[此贴子已经被作者于2016/7/4 6:55:28编辑过]
有问题可加
11396
ytthink
文章数:2271
年度积分:545
历史总积分:11396
品牌积分(台达):2
注册时间:2013/11/25
发站内信
发表于:2016/7/4 8:05:45
#4楼
停止按钮接错了
14882
zwk34
文章数:1047
年度积分:820
历史总积分:14882
品牌积分(台达):0
注册时间:2005/12/4
发站内信
发表于:2016/7/4 8:12:59
#5楼
应该是常开和常闭点弄错了。
19152
1053370790
文章数:4393
年度积分:1215
历史总积分:19152
品牌积分(台达):10
注册时间:2012/9/7
发站内信
发表于:2016/7/4 8:18:28
#6楼
停止按钮接到常闭那一对了。两处改一处就行,停止按钮改线或把程序里面X1改成常开点。
14813
liuhuoaaa
文章数:8568
年度积分:50
历史总积分:14813
品牌积分(台达):9
注册时间:2007/6/11
发站内信
发表于:2016/7/4 8:21:14
#7楼
直接给个Y输出的进行测试不就知道了吗
85318
ZCMY 版主
文章数:47403
年度积分:1377
历史总积分:85318
品牌积分(台达):193
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2016/7/4 10:10:33
#8楼
分析下自己的程序就明白了;
4678
anriqing111
文章数:927
年度积分:50
历史总积分:4678
品牌积分(台达):0
注册时间:2012/10/2
发站内信
发表于:2016/7/4 11:21:54
#9楼
X1灯亮你肯定是没有输出的。