您现在所在的是:

变频器论坛

回帖:21个,阅读:11692 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
* 帖子主题:

老兵遇到新问题

1077
poji
文章数:23
年度积分:50
历史总积分:1077
注册时间:2004/9/9
发站内信
发表于:2005/6/21 9:05:00
#0楼
有一现场,4眼深井通过潜水泵提水,打入主管道供水,间隔距离最远的近800米,相当于把一个4泵恒压供水系统放大到近1平方公里的范围内,各位仁兄有啥方案,一起讨论一下!
49209
kdrjl 版主
文章数:24260
年度积分:48
历史总积分:49209
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2005/6/21 10:59:00
#1楼
关注。我也想听。先声明,没干过恒压供水。我想压力传感器的检测位置(反馈取样),要有说法,才能保证管网均压。
我是你的朋友
2949
渡边的秋叶
文章数:586
年度积分:50
历史总积分:2949
注册时间:2004/11/8
发站内信
发表于:2005/6/21 12:22:00
#2楼
4泵的流量,扬程,下井的深度是否一样?
你想达到什么要求?主管道恒压?
我想可以用PLC和变频一起来控制,循环投切的办法来实现。
1077
poji
文章数:23
年度积分:50
历史总积分:1077
注册时间:2004/9/9
发站内信
发表于:2005/6/22 10:17:00
#3楼
是的,扬程流量深度一致,是要主管道恒压。可是一台变频器显然是不行的,变频到电机连线不能超过100米。每台都用变频的话,一台控制器(PLC或供水控制器)加一台压力传感器控制显然也不现实,模拟量输出经过上千米传送一定会有压降。或者改成模拟量输出4-20mA电流环,要把切泵改成切变频器,不知可行否?再有就是4套独立的单泵恒压系统,通过主管道压力实时改变每泵的出口压力设定值,但不知道它们之间的关系是什么,而且有可能多泵同时处于变频运行状态!各位有什么好意见?
1273
dqx
文章数:115
年度积分:50
历史总积分:1273
注册时间:2005/1/9
发站内信
发表于:2005/6/22 14:57:00
#4楼
建议楼主参阅南京工控:www.njyinhu.com/show,asp?id=892<<变频器与电机距离对系统的影响及预防措施>>一文,如有任何收获望能拿出来与各位共享。
1273
dqx
文章数:115
年度积分:50
历史总积分:1273
注册时间:2005/1/9
发站内信
发表于:2005/6/22 15:09:00
#5楼
www.njyinhu.com/show.asp?id=892
1077
poji
文章数:23
年度积分:50
历史总积分:1077
注册时间:2004/9/9
发站内信
发表于:2005/6/23 9:18:00
#6楼
首先谢谢dqx,但是我看不出来这篇文章对我有和帮助。首先,我的距离范围是KM级,变频器用任何办法都不可能连这么远的电机。其次,变频器在现场,就是一个系统多个变频器,模拟量用4-20mA或485可以勉强使用,但是怎么控制与切换?我的问题是在这里。
49209
kdrjl 版主
文章数:24260
年度积分:48
历史总积分:49209
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2005/6/23 10:12:00
#7楼
远距离传送控制信号不应该是问题。变频器一定要置于现场,不要公里级的传输输出送电。至于控制信号完全可以使用总线技术。远距离的传输通讯不是问题。

你的系统关键技术在于均压调节。这是要现场经验的。控制结构也是大路货的。

也许我在胡说八道吧。毕竟没有做过。
我是你的朋友
1626
haozi718
文章数:253
年度积分:50
历史总积分:1626
注册时间:2004/3/17
发站内信
发表于:2005/6/23 10:51:00
#8楼
以前公司里有用过一台!是台湾做,丹佛斯的inv 西门子的plc和扬升力的四台水泵!做法是用压力传感器来测量水压,然后通过PLC控制,是经变频的还定频的,如果水压还是低的话就再加一台定频的,然后再用变频去稳定水压。每个水泵的运转时间由PLC循环控制。不过有个小小的遗憾是他的PID反应有点慢!
49209
kdrjl 版主
文章数:24260
年度积分:48
历史总积分:49209
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2005/6/23 11:28:00
#9楼
haozi718方案乃成熟方案。加钻鼓励。

PROFIBUS-DP级(现场总线级)极限传输距离是1.2km,此时的通讯速率4096,通常的在100m以内,12M,还可以加中继站,延长通讯距离等措施。不怕远。
我是你的朋友