您现在所在的是:

电工技术

回帖:36个,阅读:2572 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
4582
zhengpan2010
文章数:2684
年度积分:48
历史总积分:4582
注册时间:2010/9/13
发站内信
发表于:2016/6/19 20:55:11
#20楼
以下是引用wssmzh1232016/6/18 20:10:43的发言:
是不是用固态继电器。我知道固态继电器可以用来控制电源线的通断来加热,可以用来控制4-20ma信号的通断吗?貌似固态继电器会有漏电流,这样plc测电流会不会不准
楼主都认为固态继电器比较靠谱  那就是了
27767
goldage
文章数:15589
年度积分:1059
历史总积分:27767
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2016/6/19 21:09:41
#21楼
如果作为检测对象不建议经过继电器
6536
wuyang750
文章数:2637
年度积分:50
历史总积分:6536
注册时间:2014/5/6
发站内信
发表于:2016/6/19 21:13:54
#22楼
直接用PLC晶体管的输出点来切换呀
17323
hdjchai
文章数:2121
年度积分:600
历史总积分:17323
注册时间:2006/1/22
发站内信
发表于:2016/6/19 21:23:52
#23楼
回复 #11楼 122198961
金属密封式是充入惰性气体的,干簧继电器是真空的。
2204
wssmzh123
文章数:263
年度积分:50
历史总积分:2204
注册时间:2012/11/20
发站内信
发表于:2016/6/19 21:53:03
#24楼
回复 #20楼 zhengpan2010
你没仔细看吗,我就是觉得固态继电器不靠谱才提出疑问的。固态继电器会有漏电流,会干扰我检测的4-20mA信号
2204
wssmzh123
文章数:263
年度积分:50
历史总积分:2204
注册时间:2012/11/20
发站内信
发表于:2016/6/19 21:58:15
#25楼
回复 #16楼 kdrjl
我要切断控制的是4-20ma信号,电子开关会有漏电流,我采集到的电流信号会不准。这个有问题吗
4582
zhengpan2010
文章数:2684
年度积分:48
历史总积分:4582
注册时间:2010/9/13
发站内信
发表于:2016/6/20 11:28:23
#26楼
以下是引用wssmzh1232016/6/19 21:53:03的发言:
你没仔细看吗,我就是觉得固态继电器不靠谱才提出疑问的。固态继电器会有漏电流,会干扰我检测的4-20mA信号
能上传几张现场的图片吗?
18399
lizhengchao
文章数:7328
年度积分:385
历史总积分:18399
注册时间:2008/8/6
发站内信
2018春节活动(三)
发表于:2016/6/20 13:47:54
#27楼
使用PLC的输出(继电器型)切换
9116
mlx5118
文章数:3783
年度积分:50
历史总积分:9116
注册时间:2015/1/3
发站内信
2018春节活动(二)
发表于:2016/6/20 13:56:55
#28楼
中间继电器可以满足
关注传感器编码器
929
探索永不止步
文章数:158
年度积分:50
历史总积分:929
注册时间:2016/2/2
发站内信
发表于:2016/6/20 14:24:20
#29楼
较频的切换信号是可以用质量较好的继电器,信号模似4-20MA是可以用继电器切换的,完全没有问题,电流信号抗干扰是最好的!固态电子开关不可以用于仼何的信号切换切记!

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004