您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:24个,阅读:944 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1865
czhaii
文章数:320
年度积分:160
历史总积分:1865
注册时间:2016/3/13
发站内信
发表于:2016/6/2 20:38:35
#0楼
买了一个三菱FX3U-32M,一千多元,
想增加两路八位DA输出,买一个4DA模块要一千多,
感觉比较浪费。
如果用普通输出口,并行的话就需要地址位1,加数据位8,共计9个端口,
如果模拟串行输出需要占用3个IO口,但是感觉24V转5V
比较别扭,有没有利用扩展口直接输出5V并口的方案啊?
26203
ytleaderplc
文章数:10960
年度积分:766
历史总积分:26203
注册时间:2008/6/7
发站内信
发表于:2016/6/3 9:00:27
#1楼
你可以单片机开发了
或者找国产一些山寨的
+5
PLC 文本显示器 触摸屏 变频 伺服 编程电缆 plc触摸屏编程 维修等
email:  ytleader@126.com
16218
zrx517697809
文章数:6262
年度积分:50
历史总积分:16218
注册时间:2014/3/28
发站内信
2018论坛热心网友
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2016/6/3 9:13:32
#2楼
模拟量接口如何用IO口代替,没见过啊
致力于自动化
伺服 PLC HMI
86071
ZCMY 版主
文章数:47534
年度积分:590
历史总积分:86071
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2016/6/3 9:13:39
#3楼
呵呵;三菱的DA模块正宗的就要这个价的;
10348
339402782
文章数:3210
年度积分:50
历史总积分:10348
注册时间:2010/6/2
发站内信
2011国庆活动
发表于:2016/6/3 9:14:25
#4楼
成本控制这么死?一块模拟量模块都用不起了?
看样子很习惯用单片机思维解决问题啊
24473
zzn6737
文章数:11989
年度积分:50
历史总积分:24473
注册时间:2006/9/18
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2016/6/3 9:20:00
#5楼
重新选型,用国货嘛。
有问题可加
6332
919355607
文章数:1864
年度积分:49
历史总积分:6332
注册时间:2011/11/28
发站内信
发表于:2016/6/3 9:29:08
#6楼
国产的便宜
39175
知道一点
文章数:23084
年度积分:867
历史总积分:39175
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2016/6/3 9:49:11
#7楼
PLC有通讯口可用吗?
如有买一个通讯控制的DA,还是12位的(现在可能升级16位)
快乐 幸福 自由 比什么都重要
1865
czhaii
文章数:320
年度积分:160
历史总积分:1865
注册时间:2016/3/13
发站内信
发表于:2016/6/3 11:04:29
#8楼
找到一种东西,叫作PWM转电压。
1865
czhaii
文章数:320
年度积分:160
历史总积分:1865
注册时间:2016/3/13
发站内信
发表于:2016/6/3 11:05:50
#9楼
回复 #4楼 339402782
没有必要,不管单片机还是PLC,程序越简洁,电路越简单,运行越可靠。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005