您现在所在的是:

电工技术

回帖:81个,阅读:5262 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [下一页]
1162
wxmsd2000
文章数:61
年度积分:50
历史总积分:1162
注册时间:2006/3/8
发站内信
发表于:2016/5/31 21:50:11
#50楼
工频KM3KM2KM1;  变频KM4KM2KM1.

到现场先查问题,查到问题小改,即改控制不改大线主线
[此贴子已经被作者于2016/5/31 22:02:08编辑过]
472
子非我TweGji
文章数:17
年度积分:50
历史总积分:472
注册时间:2016/5/26
发站内信
发表于:2016/5/31 21:58:23
#51楼
学习了
10559
243604901
文章数:3738
年度积分:83
历史总积分:10559
注册时间:2012/8/18
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2016/5/31 22:32:03
#52楼
以下是引用wxmsd20002016/5/31 21:50:11的发言:
工频KM3KM2KM1;  变频KM4KM2KM1.

到现场先查问题,查到问题小改,即改控制不改大线主线
[此贴子已经被作者于2016/5/31 22:02:08编辑过]
什么,变频KM4 KM2 KM1你是想让变频器冒烟吗?
附件 2de3ca9ef2ae5151b79749376c6f41fc002be20c.jpg



看来你还是没看清楚,再慢慢看吧,你会有惊喜的
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
1349
lin71664
文章数:311
年度积分:50
历史总积分:1349
注册时间:2016/2/17
发站内信
发表于:2016/5/31 23:52:39
#53楼
以下是引用2436049012016/5/30 12:23:17的发言:
以下是引用shz.wsb2016/5/30 10:04:48的发言:
你的电流就能反应问题,你没有回答电流多少。
有这样的两台柜子,一台是22KW一台是18.5KW。从变频器的输出电流来看22KW的泵电流是46A而额定电流是41A 那台18.5KW的柜子变频器输出电流是28A而电机额定电流是31.4A,刚开始以为22KW的泵有点过载,所以从电流上是看不出来的。
当时测过22KW的变频器输入电流,好像是三十多安培,输入输出电流有差别我觉得也很正常,由于我的表是数字钳形表,而手上又没有指针表,所以没法测输出电压,单比较电流意义也不是很大。
楼主让我看这个数据,我认真看了,有些不解:
两台电机输入与输出电流差别大,是为什么呢?频率是满频率运行吗?让说的这种情况是由于变频器频率没有到满频率,而负载又要求电机输出足够的轴功率,因为压频比的关系,电压低了,电流只能增加了!这样的低频超电流对电机和变频器都不利的。所以变频器本身也有电子过载保护!
电机运行时判断是否正常或有无过载,电流是一项重要的参考依据,并不是你说的从电流上看不出来!
另外,变频器上可以显示输入/输出电压,电流的,除非你认为变频器本身测量出来数据不准.
1349
lin71664
文章数:311
年度积分:50
历史总积分:1349
注册时间:2016/2/17
发站内信
发表于:2016/6/1 0:08:49
#54楼
还有一点不太明白,原来应是三角运行,结果接成了星形,电机星形时的出力仅是三角时的1/3,而负载还是原来的负载,这时电机至少有闷声啊,变频器却无视电机强行运行,竟然不报警,保护不跳,也是让人难以理解!
6705
szhenlong
文章数:1347
年度积分:176
历史总积分:6705
注册时间:2014/9/28
发站内信
发表于:2016/6/1 7:49:59
#55楼
回复 #41楼 243604901
对,还是你仔细。看了看应该是驱动器温度降低。
附件 aaa.jpg
8975
810582859
文章数:4068
年度积分:50
历史总积分:8975
注册时间:2014/9/25
发站内信
发表于:2016/6/1 8:36:00
#56楼
真厉害啊
10559
243604901
文章数:3738
年度积分:83
历史总积分:10559
注册时间:2012/8/18
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2016/6/1 8:58:42
#57楼
以下是引用lin716642016/5/31 23:52:39的发言:
首先数据是实测的,应该没有问题,只是输入电流值具体是多少不记得了,只在差别有点大。当时没有指针表所以没法测电压,当时也没想到通过参数看输出电压,但频率绝对是50HZ。
我说的从电流上看不出来是这样的意思:一个柜子的电流在额定电流内,另一个超了一点,我以为是过载,所以通过电流没法看出电机是星形接法,如果是直接接在工频电源上肯定能通过电流反映出电相运行不正常。
当时我去看了一下电机,风扇的风量还可以,说明转速应该比较高,闷声没听出来(如果变频接成三角形比较一下可能就比较明显了)。当时还有一个比较异常的现象:ACS510的变频器默认显示三个参数,电流、频率、转矩(以百分比显示)当时的转矩一直显示是0%。你的那些疑惑我也是想不明白,我提供的电流数据没有问题,用钳表测的和变频器显示的基本一致
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
27516
yanwen0227
文章数:15489
年度积分:0
历史总积分:27516
注册时间:2010/4/22
发站内信
2017国庆活动(三)
晒晒工控小礼品
发表于:2016/6/1 10:37:45
#58楼
说实在的这个变频器真是不错。
10559
243604901
文章数:3738
年度积分:83
历史总积分:10559
注册时间:2012/8/18
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2016/6/1 10:44:15
#59楼
回复 #58楼 yanwen0227
东西是好东西,就是做柜子的人做的太差劲
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006