* 帖子主题:

热电阻阻值的问题

538
285006174
文章数:11
年度积分:50
历史总积分:538
注册时间:2016/2/16
发站内信
发表于:2016/5/28 20:21:22
#0楼
为什么热电阻PT100的,在机组运行期间DCS显示40度,但是我测量阻值为92欧,是怎么回事?
1750
jin2008hai
文章数:279
年度积分:50
历史总积分:1750
注册时间:2009/11/26
发站内信
发表于:2016/5/29 11:07:19
#1楼
pt100是铂热电阻,它的阻值会随着温度的变化而改变。PT后的100即表示它在0℃时阻值为100欧姆,在100℃时它的阻值约为138.5欧姆。40度 115.54欧姆,-20度 92.16欧姆,一冷一热,用手摸对比一下,该知道哪的问题了。
-147
hb_yinhe
文章数:1
年度积分:-147
历史总积分:-147
注册时间:2014/2/22
发站内信
发表于:2016/5/31 15:35:50
#2楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1821
甫哥 版主
文章数:230
年度积分:50
历史总积分:1821
注册时间:2015/4/8
发站内信
发表于:2016/6/8 11:01:33
#3楼
PT100分度表
附件:
[本地下载]
1128
935961515
文章数:7
年度积分:50
历史总积分:1128
注册时间:2012/4/17
发站内信
发表于:2016/6/13 9:16:57
#4楼
你把线从DCS上拆下来,再测一下阻值试试!
1061
wrz1234
文章数:252
年度积分:50
历史总积分:1061
注册时间:2014/12/10
发站内信
发表于:2016/6/13 14:49:54
#5楼
万用表不行了。
456
枫叶YsRryklJ
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:456
注册时间:2016/6/19
发站内信
发表于:2016/6/19 17:36:45
#6楼
兴化市三龙仪表厂0523-83762078为你说明使用方法
4856
liujiandong7
文章数:1326
年度积分:53
历史总积分:4856
注册时间:2014/10/30
发站内信
发表于:2016/9/19 21:00:04
#7楼
你是带线量的吗,最好脱开线,直接测电阻,看看一样吗
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
注册时间:2015/5/12
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2016/9/19 22:38:16
#8楼
万用表测量热电阻,都要求将热电阻脱离工作回路的!
如果已经脱离的话就是你的万用表该换了
那一瞬间忽然不再想你,因为去一趟漠河,走了一趟西藏,逛了一趟天涯海角,泡了一会栖谷温泉,回来就是:一切随他去吧,该咋过咋过!!车祸不死感言
2083
steelen
文章数:349
年度积分:70
历史总积分:2083
注册时间:2001/6/23
发站内信
发表于:2016/9/20 13:50:18
#9楼
你把线从DCS上拆下来,再测一下阻值试试!