您现在所在的是:

电工技术

回帖:36个,阅读:5635 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
20718
877476825
文章数:8563
年度积分:649
历史总积分:20718
注册时间:2012/9/1
发站内信
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
发表于:2016/5/22 8:40:13
#30楼
以下是引用昊深2016/5/21 23:05:54的发言:
线损是指电从电源送到用电设备端的损耗,根据电阻率公式:线路电阻=长度/截面积*电阻率。例如250米240平方线
250/240*0.0175=0.018欧;假如通过电流是12安。
130*0.018=2.34伏(压降)
单相损耗功能根据公式功率=电压×电流
2.34*130=304.2瓦
三相损耗功能根据公式功率=电压×电流×1.73
2.34*130*1.73=526.3瓦
根据用电要求:电压可以在±%5范围属于正常,380-380*0.05=361伏,也就是说400-361伏才正常,根据楼主提供的数据只有2.34伏的压降,不可能有这么大的差别。
分析如下
1.楼主变压器本身就超负荷;
2.楼主测量的电流是低谷时期;
解决办法:
1多点时间观察和测量。提供正确数据。
2.检查功率因数是否在0.9以上,不够补尝不足。
3.确认变压器电压有380以上,再测负荷端电压最好两边同时测量,确是负荷端电压低,变压器正常,建议增加一组电缆分开使用,如果要并在一起,一定和原来缆的一样粗,也就要240平方电缆,加装电容柜不一定能够满足要求。
加上数据分析,有理有据。很有道理。表情
不走寻常路。
1925
昊深
文章数:317
年度积分:53
历史总积分:1925
注册时间:2010/9/3
发站内信
发表于:2016/5/22 12:22:09
#31楼
回复 #30楼 877476825
谢谢夸奖,打错数字,12应改为130,楼主说测量电流是130安。
14863
liuhuoaaa
文章数:8568
年度积分:50
历史总积分:14863
注册时间:2007/6/11
发站内信
发表于:2016/5/22 13:49:31
#32楼
应该差别没那么大的啊,查查变压器输出侧的电压
3111
愿天天天蓝
文章数:253
年度积分:62
历史总积分:3111
注册时间:2015/1/15
发站内信
发表于:2016/5/22 21:37:31
#33楼
变压器输出侧也只有370v左右,看来还是负荷过大,但那压降也太大了!末端只有330左右了!
此帖发自手机工控论坛
6989
gku0223KKXxJ
文章数:2093
年度积分:50
历史总积分:6989
注册时间:2016/2/23
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2016/5/22 23:48:07
#34楼
没有经验,估计是变压器容量小吧,一般是换容量大一点的变压器。
27279
woshigoutou
文章数:12323
年度积分:449
历史总积分:27279
注册时间:2008/11/27
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2016/5/23 14:43:19
#35楼
变压器容量小造成。楼主采取?_?办法解决的
此帖发自手机工控论坛
1615
pynj
文章数:358
年度积分:50
历史总积分:1615
注册时间:2015/8/19
发站内信
发表于:2016/5/24 8:40:07
#36楼
两百多米的距离不是太远,负荷太重超载了,可以减少一部分负荷,或错开运行,或增加一台变压器。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004