您现在所在的是:

电工技术

回帖:36个,阅读:5635 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
20745
jinqiaoma
文章数:5449
年度积分:180
历史总积分:20745
注册时间:2009/5/15
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2016/5/20 16:08:45
#10楼
以下是引用愿天天天蓝2016/5/20 15:58:25的发言:
以下是引用jinqiaoma2016/5/20 15:42:06的发言:
提高30-40伏不现实,末端做好电容补偿,根据我现在这里的情况看,大约能抬高10伏。
如果你变压器出口有380伏的话,250米能有50多伏的压降,是不是电缆有点小啊,还有就是功率因数是不是很低,造成无功损失过大。最好有具体数据才能分析。
如果末端加电容柜的话会不会又要增加电流!本身就已经有点超负荷了!
无功电流是交换,不是消耗,没问题的,但是你说的负荷起伏很大的话,补偿柜有可能不能正常使用。如果末端负荷比较稳定,必须加补偿柜。
厂里能同意的话,不如增加一台10kv/0.4kv/200kva的变压器,正常生产就用现在的变压器加这个小变压器,淡季或者较长时间检修时,停用大变压器,用小变压器作为检修和保安电源,还能省点基本电费,
[此贴子已经被作者于2016/5/20 16:15:03编辑过]
3111
愿天天天蓝
文章数:253
年度积分:62
历史总积分:3111
注册时间:2015/1/15
发站内信
发表于:2016/5/20 16:21:47
#11楼
以下是引用jinqiaoma2016/5/20 16:08:45的发言:
可是有一次我把整个2号变压器都没用电,却发现还有300个电流,后来发现是两只电容柜开了手动!那如果是交换的话,为什么总电流表上还要显示!
此帖发自手机工控论坛
3168
hdsr178
文章数:335
年度积分:50
历史总积分:3168
注册时间:2004/8/1
发站内信
发表于:2016/5/20 16:24:27
#12楼
附件 电力线路合理输送功率和距离表.jpg
20745
jinqiaoma
文章数:5449
年度积分:180
历史总积分:20745
注册时间:2009/5/15
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2016/5/20 16:29:35
#13楼
不使用,线路电流小的时候,电容补偿控制器是不会投入的,除非是在手动档,强行投入的电容,这是使用方法问题。
12楼提供的表格看,你这个距离应该在允许范围内,你的变压器是不是过载了?
[此贴子已经被作者于2016/5/20 16:31:00编辑过]
3111
愿天天天蓝
文章数:253
年度积分:62
历史总积分:3111
注册时间:2015/1/15
发站内信
发表于:2016/5/20 16:30:49
#14楼
以下是引用jinqiaoma2016/5/20 16:29:35的发言:
不使用,线路电流小的时候,电容补偿控制器是不会投入的,除非是在手动档,强行投入的电容,这是使用方法问题。
那看来还是还是要改成自动的
此帖发自手机工控论坛
24574
mjinbao
文章数:13934
年度积分:50
历史总积分:24574
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2016/5/20 16:34:01
#15楼
电流130多,配电房电压410,供电距离是不是指线缆长度;
可能冲击电流也有影响,冲击电流时电压摆幅大不大,三相电压是否平衡。
21891
yejingmao
文章数:12575
年度积分:50
历史总积分:21891
注册时间:2007/5/3
发站内信
2017春节活动(三)
发表于:2016/5/20 17:12:24
#16楼
加稳压器
自学成才!
10612
243604901
文章数:3738
年度积分:53
历史总积分:10612
注册时间:2012/8/18
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2016/5/20 18:53:37
#17楼
估计是变压器满负荷的原因,只能增容了
240的铜电缆距离250米压降也就几伏
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
573
危笑的看着你
文章数:25
年度积分:50
历史总积分:573
注册时间:2016/5/19
发站内信
发表于:2016/5/20 20:04:42
#18楼
回复 #2楼 gk_0
为什么超负荷压降就会大这么多啊
573
危笑的看着你
文章数:25
年度积分:50
历史总积分:573
注册时间:2016/5/19
发站内信
发表于:2016/5/20 20:17:52
#19楼
回复 #13楼 jinqiaoma
请教下,电容补偿是起什么作用啊

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006