发表于:2016/5/20 16:08:45
#10楼
以下是引用愿天天天蓝在2016/5/20 15:58:25的发言:
无功电流是交换,不是消耗,没问题的,但是你说的负荷起伏很大的话,补偿柜有可能不能正常使用。如果末端负荷比较稳定,必须加补偿柜。以下是引用jinqiaoma在2016/5/20 15:42:06的发言:
提高30-40伏不现实,末端做好电容补偿,根据我现在这里的情况看,大约能抬高10伏。
如果你变压器出口有380伏的话,250米能有50多伏的压降,是不是电缆有点小啊,还有就是功率因数是不是很低,造成无功损失过大。最好有具体数据才能分析。
如果末端加电容柜的话会不会又要增加电流!本身就已经有点超负荷了!提高30-40伏不现实,末端做好电容补偿,根据我现在这里的情况看,大约能抬高10伏。
如果你变压器出口有380伏的话,250米能有50多伏的压降,是不是电缆有点小啊,还有就是功率因数是不是很低,造成无功损失过大。最好有具体数据才能分析。
厂里能同意的话,不如增加一台10kv/0.4kv/200kva的变压器,正常生产就用现在的变压器加这个小变压器,淡季或者较长时间检修时,停用大变压器,用小变压器作为检修和保安电源,还能省点基本电费,
[此贴子已经被作者于2016/5/20 16:15:03编辑过]