发表于:2016/5/10 9:18:49
#0楼
MM440 变频器  6SE 6440-2AD31-5DA1  控制15KW 电机, 由于负载重原因,经常出现启车困难,变频器频率上不去。该怎么修改参数。负载重确实没法解决。
 
86068
ZCMY 版主
文章数:47534
年度积分:587
历史总积分:86068
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2016/5/10 10:39:50
#1楼
呵呵;用变频器是没办法与市电直接启动的力转矩相比的;
用矢量模式,对电机进行学习,如果负载太大还是报警,那只好换大的变频器了;
6332
919355607
文章数:1864
年度积分:49
历史总积分:6332
注册时间:2011/11/28
发站内信
发表于:2016/5/10 10:45:19
#2楼
加大功率大的变频器
929
探索永不止步
文章数:158
年度积分:50
历史总积分:929
注册时间:2016/2/2
发站内信
发表于:2016/5/10 11:10:59
#3楼
变频器有参数可设置为低输出频率电压高扭矩输出可试一下,再就是设定一个参数叫启动频率也可试一试,不知到楼主说的电机所驱动是什么负载,也可从轻载开启变频器试试.要么加大变频器容量!
11020
shz.wsb
文章数:1482
年度积分:360
历史总积分:11020
注册时间:2011/4/20
发站内信
2017国庆活动(三)
发表于:2016/5/10 11:36:28
#4楼
负载重?显示电流多少?实际电流超的多,只能换大一些变频器。
9465
1522615606
文章数:5302
年度积分:50
历史总积分:9465
注册时间:2015/5/31
发站内信
2017国庆活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2016/5/10 14:27:19
#5楼
矢量控制或者S曲线控制
1385
lcx_jia
文章数:100
年度积分:50
历史总积分:1385
注册时间:2006/11/2
发站内信
发表于:2016/5/10 15:52:02
#6楼
设置低速转矩提示,可提升到150-200%,仍不能正常启动,只好换大变频器了。
12948
26049770
文章数:2651
年度积分:365
历史总积分:12948
注册时间:2010/8/8
发站内信
发表于:2016/5/10 15:55:12
#7楼
启动力矩大,是否能考虑加变速箱
此帖发自论坛手机版
业精于勤荒于嬉,行成于思毁于随.
10516
xlian
文章数:3232
年度积分:62
历史总积分:10516
注册时间:2002/5/7
发站内信
2018论坛热心网友
西门子PLC体验(二)
发表于:2016/5/10 17:13:19
#8楼
调高启动转矩,或增大减速比,
此帖发自手机工控论坛
11951
wang4370
文章数:5697
年度积分:50
历史总积分:11951
注册时间:2012/11/2
发站内信
发表于:2016/5/10 20:33:17
#9楼
转矩提升有一定范围的,如果不行就只能增容了。