我想用西门子的一个输入点反馈变频器的运行状况,变频器的继电器输出已经用在了变频器的运行指示上了,晶体管输出想用做故障反馈,求大神帮帮忙,小弟跪谢了表情表情表情
657
598482883
文章数:32
年度积分:50
历史总积分:657
注册时间:2015/11/18
发站内信
发表于:2016/5/5 10:36:47
#1楼
附件 QQ图片20160505103006.jpg

附件 QQ图片20160505103016.jpg

附件 QQ图片20160505103025.jpg
17949
329345277
文章数:5646
年度积分:509
历史总积分:17949
注册时间:2008/12/16
发站内信
2018春节活动(三)
2015春节活动
2014相约国庆
发表于:2016/5/5 13:04:34
#2楼

附件 untitled1.jpg
我们是加个24V中继。
4730
启动绕组
文章数:498
年度积分:50
历史总积分:4730
注册时间:2007/12/24
发站内信
发表于:2016/5/5 13:57:15
#3楼
你们搞的可是煤炭采样设备?
49209
kdrjl 版主
文章数:24260
年度积分:48
历史总积分:49209
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2016/5/5 14:01:32
#4楼
端子控制的话,我也推荐加中继来通讯,这样可以用干触点反馈PLC,比较安全可靠。当然,这么多的端子控制,多麻烦呀,为什么不用数字通讯来做呢?就是485也行呀。多灵活呢。
我是你的朋友
657
598482883
文章数:32
年度积分:50
历史总积分:657
注册时间:2015/11/18
发站内信
发表于:2016/5/5 14:14:08
#5楼
回复 #3楼 启动绕组
是的,煤炭的采制样设备
657
598482883
文章数:32
年度积分:50
历史总积分:657
注册时间:2015/11/18
发站内信
发表于:2016/5/5 14:28:11
#6楼
回复 #2楼 329345277
不加中继的话,是这样接线吗?对于晶体管没什么了解
附件 QQ图片20160505142750.jpg
657
598482883
文章数:32
年度积分:50
历史总积分:657
注册时间:2015/11/18
发站内信
发表于:2016/5/5 14:29:37
#7楼
回复 #4楼 kdrjl
不会数字通讯表情
4554
gaoyingchun
文章数:502
年度积分:188
历史总积分:4554
注册时间:2009/9/19
发站内信
发表于:2016/5/5 15:17:05
#8楼
回复 #6楼 598482883
变频器是PNP输出,输出高电平;你的PLC那,接线是24V-输入有效,需要用中继转电平信号了
共同学习!!!
49209
kdrjl 版主
文章数:24260
年度积分:48
历史总积分:49209
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2016/5/5 18:59:24
#9楼
回复 #7楼 598482883
嘿,都这么过来的,由不会到会。有时候就是窗户纸。