西门子440io模块可以代换装在430吗,因为430变频器报警,没有显示面板,440的有整套。请各位帮帮忙
此帖发自手机工控论坛
86112
ZCMY 版主
文章数:47539
年度积分:631
历史总积分:86112
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2016/5/5 8:42:09
#1楼
呵呵;功率够的直接用MM440;
换什么I/O板;
11065
shz.wsb
文章数:1482
年度积分:405
历史总积分:11065
注册时间:2011/4/20
发站内信
2017国庆活动(三)
发表于:2016/5/5 10:07:44
#2楼
CPU和面板不能互换,底板的程序可能不一样。
1329
710942752
文章数:59
年度积分:50
历史总积分:1329
注册时间:2014/11/14
发站内信
发表于:2016/5/5 15:14:31
#3楼
I/O板可以互换
17237
yuanyuesheng
文章数:3365
年度积分:760
历史总积分:17237
注册时间:2005/4/12
发站内信
发表于:2016/5/6 7:25:09
#4楼
面板,你直接试一下么,又不会造成影响。
28244
cfg168
文章数:17074
年度积分:58
历史总积分:28244
注册时间:2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2016/5/6 8:48:48
#5楼
更换型号完全不一样的变频器CPU驱动板?直接更换整台变频器更加省事呀。
86112
ZCMY 版主
文章数:47539
年度积分:631
历史总积分:86112
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2016/5/6 9:07:01
#6楼
以下是引用7109427522016/5/5 15:14:31的发言:
I/O板可以互换
你换过试了?
49209
kdrjl 版主
文章数:24260
年度积分:48
历史总积分:49209
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2016/5/6 19:26:35
#7楼
这个最简单快速的就是给400-810-4288西门子技术支持热线进行求助。直接或的官方的确认。行还是不行。BOP面板好像不行,是两个订货号呢。
我是你的朋友
1711
信念永恒
文章数:97
年度积分:65
历史总积分:1711
注册时间:2015/4/5
发站内信
发表于:2016/5/8 18:22:43
#8楼
I/O板不可以互换,面板也是一样
3745
opq369248157
文章数:168
年度积分:50
历史总积分:3745
注册时间:2008/4/26
发站内信
发表于:2016/5/8 19:06:53
#9楼
I/O板可以互换使用的。