发表于:2016/4/29 22:08:40
#0楼
据说三年前换过一次变压器,由原来的600多KVA增加到1000KVA, 现在高峰期的总功率近700KW(我还没搞清楚是有功还是视在功率),现在要增加一台设备就有200多KW,其中电加热功率150KW,一台电机就有45W,外加一些小电机。 初步估算是满负荷运行, 我在这方面的经验和知识也很欠缺,有人说达到额定容量的80%比较理想,再多就不好了,也有人说可以短时间过负荷,我现在不能断言不行,只能说够呛。
另外点加热功率可能只有升温阶段电流最大,保温阶段电流会小,45KW的电机,实际也不会满负荷,所以实际耗电功率与设计参数数据会有6-8折,大家说有问题没?
另外我想问问300A的电流要多粗的电缆,按照5-8A一平方算60个平方就够了,可是查有些导线载流量的表格,要100多平方哦,只有2-3A一个平方。
另外点加热功率可能只有升温阶段电流最大,保温阶段电流会小,45KW的电机,实际也不会满负荷,所以实际耗电功率与设计参数数据会有6-8折,大家说有问题没?
另外我想问问300A的电流要多粗的电缆,按照5-8A一平方算60个平方就够了,可是查有些导线载流量的表格,要100多平方哦,只有2-3A一个平方。
不积硅步,无以至千里;不积小流,无以成江河;九层之台,始于垒土。 好好学习,天天向
上。
上。