您现在所在的是:

电工技术

回帖:30个,阅读:1632 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
15673
step1
文章数:7314
年度积分:50
历史总积分:15673
注册时间:2008/4/10
发站内信
2017国庆活动(三)
2016国庆活动(三)
2013辞旧迎新
发表于:2016/4/29 22:08:40
#0楼
据说三年前换过一次变压器,由原来的600多KVA增加到1000KVA, 现在高峰期的总功率近700KW(我还没搞清楚是有功还是视在功率),现在要增加一台设备就有200多KW,其中电加热功率150KW,一台电机就有45W,外加一些小电机。  初步估算是满负荷运行, 我在这方面的经验和知识也很欠缺,有人说达到额定容量的80%比较理想,再多就不好了,也有人说可以短时间过负荷,我现在不能断言不行,只能说够呛。

另外点加热功率可能只有升温阶段电流最大,保温阶段电流会小,45KW的电机,实际也不会满负荷,所以实际耗电功率与设计参数数据会有6-8折,大家说有问题没?

另外我想问问300A的电流要多粗的电缆,按照5-8A一平方算60个平方就够了,可是查有些导线载流量的表格,要100多平方哦,只有2-3A一个平方。
不积硅步,无以至千里;不积小流,无以成江河;九层之台,始于垒土。   好好学习,天天向
上。
17985
pan_xiansheng
文章数:2367
年度积分:479
历史总积分:17985
注册时间:2011/11/18
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2016/4/29 22:34:07
#1楼
有人说达到额定容量的80%比较理想,再多就不好了,也有人说可以短时间过负荷。

以上的说法都没错,说达到额定容量的80%比较理想,这里的意思是经济运行,也就是说此时的变压器的效率最高。

短时间过负荷,这里的意思是变压器在工厂发生特殊情况时,可以短时间的过载运行,具体的时间、及过载率可百度一下。

当然,也可以100%的负载运行,此时指的是连续运行,不过,此时的运行效率不及70%的负载时的高。
15673
step1
文章数:7314
年度积分:50
历史总积分:15673
注册时间:2008/4/10
发站内信
2017国庆活动(三)
2016国庆活动(三)
2013辞旧迎新
发表于:2016/4/30 8:23:50
#2楼
就靠总断路器过载保护靠得住不?
此帖发自手机工控论坛
不积硅步,无以至千里;不积小流,无以成江河;九层之台,始于垒土。   好好学习,天天向
上。
20718
877476825
文章数:8563
年度积分:649
历史总积分:20718
注册时间:2012/9/1
发站内信
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
发表于:2016/4/30 8:44:43
#3楼
严格按载流量表格计算,甚至电缆还要放大一个规格。
不走寻常路。
524
470547263
文章数:9
年度积分:50
历史总积分:524
注册时间:2016/4/30
发站内信
发表于:2016/4/30 8:45:28
#4楼
22223366
此帖发自手机工控论坛
11060
华星电仪
文章数:1574
年度积分:50
历史总积分:11060
注册时间:2008/9/9
发站内信
寻找英威腾(三)
发表于:2016/4/30 8:56:16
#5楼
变压器的选择首先是供电电压,然后是计算负荷,同期系数还要考虑,当前的工作电流和功率因数都是计算依据,300A可以根据电缆安全载流量、敷设方式和经济实用性来选择适应你的电缆品种
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
2886
guodong-ohl
文章数:343
年度积分:67
历史总积分:2886
注册时间:2011/9/21
发站内信
发表于:2016/4/30 9:59:04
#6楼
300A用185平方比较安全
20745
jinqiaoma
文章数:5449
年度积分:180
历史总积分:20745
注册时间:2009/5/15
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2016/4/30 15:12:36
#7楼
附件:
[本地下载]
20745
jinqiaoma
文章数:5449
年度积分:180
历史总积分:20745
注册时间:2009/5/15
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2016/4/30 15:18:49
#8楼
   可以参考上面的负荷计算文档,不知道你们负载性质,如果是全年生产的,增大变压器容量可以,如果是季节性旺季淡季很明显,或者分区域工作,个人建议是在现有基础上增加一台小变压器,这样在淡季可以停掉大容量变压器,用小变压器作为检修或值班电源使用,前提是必须做好低压回路的闭锁保护和切换这些。
   电缆截面积越大,单位载流量就越小,具体查手册,240mm2的YJV电缆,我记的大概是2.9A/mm2,还要是所谓的国标电缆。
27520
goldage
文章数:15475
年度积分:812
历史总积分:27520
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2016/4/30 20:54:03
#9楼
你的加热不能换成其他不用电热的方式么,那样就基本可以不用增加变压器,但是补偿柜容量肯定要的增加的

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006