发表于:2016/4/16 19:54:26
#0楼
试机时表现异样
都是朋友们反映的,有参考价值。
例一:
一台30kW变频器修复后,现场安装试机,输出频率在几赫兹左右波动,电动机转动得非常不情愿,不但时有停顿,而且随机性改变转向。安装都试好了的,什么原因呢?
后经检查,发现变频器输出端与电动机之间,是经一只交流接触器后进行连接的,检查接触点已严重烧熔,造成接触不良,使电动机缺相运行,更换接触器后,运行正常。
因起动过程(尤其在初始起动时间段)中,变频器不会轻易报出欠电压或输出异常故障,故表现异样。
例二:
一台110kW变频器修复后,试机表现同上。起动中低速运转一会儿,报输出缺相故障。检查发现,U、V、W输出端也串有交流接触器,以为找到了故障所在。但更换交流接触器后故障依旧。
再度详细检查现场电机配线、电源进线等,发现进线电源开关——空气断路器的主触点接触不良,导致变频器输入电源缺相。按道理此原因仅会造成运行中报欠电压,或起动中转速不能上升的现象,电动机的转向不可能来回摆动啊。暂且存疑吧。
二者的表现,都是因为在起动过程中,遇有异常时,变频器往往是先采取相关措施“试图使其运行正常”,不会轻易报出欠电压或输出缺相故障,故因外部原因导致了上述的异常表现。
旷野之雪
2016年4月16日
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
