公司有一个电机原先是采用MCC柜进行控制,现计划加装变频器进行变频控制,我们计划保留MCC柜主控制回路不变,将MCC柜的主电源输出改接到变频器的输入端,变频器设置成上电自启动。
这样有一个问题就是这个电机再实际运行中大概每隔十分钟要启停一次,这样造成变频器要频繁断电送电,不知道这样变频器会不会容易坏?
21707
kazefsh
文章数:7254
年度积分:325
历史总积分:21707
注册时间:2013/2/5
发站内信
发表于:2016/4/7 9:10:42
#1楼
浪涌电流容易冲坏整流管
28244
cfg168
文章数:17074
年度积分:58
历史总积分:28244
注册时间:2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2016/4/7 9:14:57
#2楼
不建议这样使用,MCC柜的内部是什么东西控制马达电源的呢?是接触器?软起动器?
9482
yzl1981000
文章数:1532
年度积分:65
历史总积分:9482
注册时间:2006/1/19
发站内信
2017国庆活动(三)
发表于:2016/4/7 9:18:31
#3楼
回复 #2楼 cfg168
MCC里面有电机综保控制,除了不能变频其他保护功能基本都有了。
86071
ZCMY 版主
文章数:47534
年度积分:590
历史总积分:86071
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2016/4/7 9:25:07
#4楼
呵呵;变频器电源保持接通,通过控制端子起动/停止;
6332
919355607
文章数:1864
年度积分:49
历史总积分:6332
注册时间:2011/11/28
发站内信
发表于:2016/4/7 9:31:34
#5楼
这样没啥好的   不建议使用
24574
mjinbao
文章数:13934
年度积分:50
历史总积分:24574
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2016/4/7 9:33:48
#6楼
可看看4楼的方法是否可以,结合控制要求和原有电路。
此帖发自论坛手机版
9482
yzl1981000
文章数:1532
年度积分:65
历史总积分:9482
注册时间:2006/1/19
发站内信
2017国庆活动(三)
发表于:2016/4/7 9:41:35
#7楼
回复 #4楼 ZCMY
呵呵,主要是图省事,以前几台电机加变频器也是这样接的用了好几年都没问题,这台主要是要频繁启停怕出问题,看来这次还是不要偷懒了表情
感谢各位朋友的回复!
21891
yejingmao
文章数:12575
年度积分:50
历史总积分:21891
注册时间:2007/5/3
发站内信
2017春节活动(三)
发表于:2016/4/7 9:56:40
#8楼
你图省事用段时间炸机你就不省事了
还是改下线路,用控制端子启停
自学成才!
11023
shz.wsb
文章数:1482
年度积分:363
历史总积分:11023
注册时间:2011/4/20
发站内信
2017国庆活动(三)
发表于:2016/4/7 10:19:08
#9楼
频繁启动就不要用变频器了。