您现在所在的是:

电工技术

回帖:20个,阅读:2134 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
5126
sxwsyc
文章数:656
年度积分:50
历史总积分:5126
注册时间:2005/7/5
发站内信
发表于:2016/3/24 8:37:34
#10楼
啥保护都没有啊?
5805
qiuqianshu
文章数:715
年度积分:98
历史总积分:5805
注册时间:2014/2/19
发站内信
发表于:2016/3/24 8:59:09
#11楼
这样的项目我从来没有参与过,所以知道的规范也很少。随便问一下,什么原因造成的事故,难道就是因为太密集了吗?
6471
zq3076
文章数:2261
年度积分:172
历史总积分:6471
注册时间:2015/12/26
发站内信
发表于:2016/3/24 9:02:58
#12楼
小变压器   10KV的?
大连自动化工程 成套设备批发 钣金配电箱 自动化装配线调试。
www apf7 cn                     张总           1 8 9 0 6 4 6 0 4 7 0
1615
pynj
文章数:358
年度积分:50
历史总积分:1615
注册时间:2015/8/19
发站内信
发表于:2016/3/24 9:09:10
#13楼
短路时现场肯定像是打雷了。母排为什么会击穿短路?看图片是运行时间长绝缘强度不够了,是设计缺陷、质量缺陷、施工缺陷、还是维护缺陷呢?
11951
wang4370
文章数:5697
年度积分:50
历史总积分:11951
注册时间:2012/11/2
发站内信
发表于:2016/3/24 11:44:52
#14楼
现场动静不小吧.
天地不仁以万物为刍狗
9465
1522615606
文章数:5302
年度积分:50
历史总积分:9465
注册时间:2015/5/31
发站内信
2017国庆活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2016/3/24 13:05:11
#15楼
塑料都融化了
3085
shjzsxl
文章数:410
年度积分:59
历史总积分:3085
注册时间:2009/7/9
发站内信
发表于:2016/3/25 10:32:31
#16楼
这个母线槽不是密集母线。是一般的空气母线槽。只是铜排裹了一层绝缘塑料。
4495
17403460
文章数:359
年度积分:50
历史总积分:4495
注册时间:2012/8/21
发站内信
发表于:2016/3/25 13:30:39
#17楼
回复 #12楼 zq3076
是的,10KV,800KVA的变压器。
4495
17403460
文章数:359
年度积分:50
历史总积分:4495
注册时间:2012/8/21
发站内信
发表于:2016/3/25 13:38:23
#18楼
回复 #11楼 qiuqianshu
该次事故的主要原因是,在建厂时施工单位未按图纸施工,图纸标的母排型号是10*100,而该母排是8*80所以因才造成母排发热引起的该事故。变压器是800KVA。
5805
qiuqianshu
文章数:715
年度积分:98
历史总积分:5805
注册时间:2014/2/19
发站内信
发表于:2016/3/25 15:50:13
#19楼
回复 #18楼 17403460
哦,原来是野蛮盲目施工啊!

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005