您现在所在的是:

变频器维修

回帖:25个,阅读:1491 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
2040
xujian1688
文章数:80
年度积分:50
历史总积分:2040
注册时间:2011/11/17
发站内信
发表于:2016/3/6 19:12:19
#20楼
回复 #17楼 xquan
变频器面板显示的有40到43安,但用钳形表卡变频器的输入端钳形表显示只有13到14A左右。不知道是变频器显示的问题?还是什么问题?
10891
xquan
文章数:2972
年度积分:223
历史总积分:10891
注册时间:2011/5/2
发站内信
发表于:2016/3/6 23:21:28
#21楼
以下是引用xujian16882016/3/6 19:12:19的发言:
变频器面板显示的有40到43安,但用钳形表卡变频器的输入端钳形表显示只有13到14A左右。不知道是变频器显示的问题?还是什么问题?
变频器输出端用钳形表测量电流时,建议变频器运行频率必须大于20Hz以上为准,如果你确认在20Hz以上钳测的电流为十三安,而变频器面板显示为四十安,那么应该是变频器电流检测电路出问题了…
10891
xquan
文章数:2972
年度积分:223
历史总积分:10891
注册时间:2011/5/2
发站内信
发表于:2016/3/6 23:36:53
#22楼
刚才又重复看了看本帖,本人大意了,你说的十三四安电流是电源输入端,而面板显示的是输出端,这完全是不相等的,重新建议你把变频器运行在二十周频率以上,再用钳形表测量输出端的三相电流是否相等,并且和面板显示电流值是否一置…
2040
xujian1688
文章数:80
年度积分:50
历史总积分:2040
注册时间:2011/11/17
发站内信
发表于:2016/3/11 18:02:00
#23楼
回复 #22楼 xquan
频率在40Hz,输出端用钳形表卡了一下,实测电流有43A,变频器只有42A。输入端也只有14A左右。问一下师傅,为什么变频器输入和输出电流相差这么多,报这个和变频器的工作环境有关系吗?最后一张图那个是干什么用的。装在空压机电箱的侧边,和PLC有一根线连接的
2040
xujian1688
文章数:80
年度积分:50
历史总积分:2040
注册时间:2011/11/17
发站内信
发表于:2016/3/11 18:05:45
#24楼
附件 IMG_20160310_104730.jpg
附件 IMG_20160310_105837.jpg
附件 IMG_20160310_105918.jpg


附件 IMG_20160310_104908.jpg
2040
xujian1688
文章数:80
年度积分:50
历史总积分:2040
注册时间:2011/11/17
发站内信
发表于:2016/3/11 18:07:43
#25楼
回复 #22楼 xquan
最后一张图跑到第一张去了。这个是个干什么的

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

46.8003