PLC直流晶体管输出(型号见图),怎么能够控制380v的接触器,继而控制三相异步电机的启停?
【方案】
电厂智能化发展 | 华北工控可提供电厂DCS自动控制系统硬件方案
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
结帖
|
管理
86459
ZCMY
版主
文章数:
47609
年度积分:
978
历史总积分:
86459
作者的所有帖子(47609)
注册时间:
2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2016/2/27 14:12:45
#1楼
晶体管的只能加DC24V的中间继电器了;
【方案】
武汉花山居民小区100KW项目
只看该作者
|
赞
[1]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
19691
fsjnzhouyan
文章数:
4912
年度积分:
858
历史总积分:
19691
作者的所有帖子(4912)
注册时间:
2008/7/22
发站内信
发表于:2016/2/27 14:17:11
#2楼
晶体管输出的不可以自己驱动380v交流接触器,需要通过24v中继。
摸着石头过河,走自己的路吧!
【方案】
基于台达机电技术的伺服成型包覆丝机
只看该作者
|
赞
[1]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
776
277710905
文章数:
27
年度积分:
50
历史总积分:
776
作者的所有帖子(27)
注册时间:
2012/2/17
发站内信
发表于:2016/2/27 14:22:05
#3楼
回复 #1楼 ZCMY
请问,如果是继电器输出的,PLC能不能直接驱动一个220V的接触器,来控制三相异步电机?
【方案】
图尔克案例 | 仪表控制室中的过程优化
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
10612
243604901
文章数:
3738
年度积分:
53
历史总积分:
10612
作者的所有帖子(3738)
注册时间:
2012/8/18
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2016/2/27 14:33:43
#4楼
回复 #3楼 277710905
能阿
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
【方案】
华北工控违法鸣笛抓拍系统硬件方案,让城市交通噪音“看得见”
只看该作者
|
赞
[1]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
26661
产品体验中心会员
ytleaderplc
文章数:
11129
年度积分:
1224
历史总积分:
26661
作者的所有帖子(11129)
注册时间:
2008/6/7
发站内信
发表于:2016/2/27 14:37:13
#5楼
还是加个中间继电器好点
此帖发自论坛手机版
PLC 文本显示器 触摸屏 变频 伺服 编程电缆 plc触摸屏编程 维修等
email: ytleader@126.com
【方案】
英威腾CHH100高压变频器在离心式循环压缩机上的应用
只看该作者
|
赞
[1]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
86459
ZCMY
版主
文章数:
47609
年度积分:
978
历史总积分:
86459
作者的所有帖子(47609)
注册时间:
2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2016/2/27 14:40:04
#6楼
以下是引用
277710905
在
2016/2/27 14:22:05
的发言:
请问,如果是继电器输出的,PLC能不能直接驱动一个220V的接触器,来控制三相异步电机?
继电器的可以带AC220V的线圈的接触器,380V线圈的还是要加继电器;
【方案】
台達ES系列PLC在升降横移式自动化停车库上的應用
只看该作者
|
赞
[1]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
4859
产品体验中心会员
528工控科技
文章数:
1574
年度积分:
50
历史总积分:
4859
作者的所有帖子(1574)
注册时间:
2014/1/3
发站内信
工控人谈电商
发表于:2016/2/27 14:45:28
#7楼
以下是引用
277710905
在
2016/2/27 14:22:05
的发言:
请问,如果是继电器输出的,PLC能不能直接驱动一个220V的接触器,来控制三相异步电机?
可以,不过,继电器动作频繁,经常会烧PLC输出点,最好是加中间继电器。
gk528.com
【方案】
WITLINE-EBOX-4G远程控制器在食品加工设备上的应用
只看该作者
|
赞
[1]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
1259
weslcmwz2
文章数:
57
年度积分:
50
历史总积分:
1259
作者的所有帖子(57)
注册时间:
2007/11/17
发站内信
发表于:2016/2/27 17:33:47
#8楼
加个24v的中继
【方案】
OPT(奥普特)AI赋能机器视觉,与产业落地深度融合
只看该作者
|
赞
[1]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
10435
产品体验中心会员
twtynijj
文章数:
2627
年度积分:
87
历史总积分:
10435
作者的所有帖子(2627)
注册时间:
2009/7/15
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2016/2/27 18:07:51
#9楼
要中继!虽然有24v的接触器!直接能用?但很快就要坏掉!
此帖发自手机工控论坛
【方案】
台达10MC与A2伺服在多线切割机上的应用
只看该作者
|
赞
[1]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
工控学堂推荐视频:
PLC学习视频
变频器学习视频
西门子学习视频
三菱学习视频
更多学习视频>>
•
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
•
[视频课程]零基础快速入门西门子S7-1500PLC
•
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
•
[视频课程]三菱PLC程序进制转化你懂了吗
•
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
•
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
•
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
•
[视频课程]西门子S7-1200与欧姆龙温控仪表的自由口通信
•
[视频课程]西门子S7-200SMART带参数子程序使用详解
109.2007