返回工控网首页
|
| 添加到收藏夹
中国自动化学会专家咨询工作委员会指定宣传媒体
免费注册
广告服务
|
客服中心
您现在所在的是:
欧姆龙OMRON
工控论坛首页
→
欧姆龙OMRON
→ 浏览主题:
PLC能否通过直接驱动380V接触器控制三相异步电动机
回帖:
28
个,阅读:
5733
次
[上一页]
[1]
[2]
[3]
[下一页]
* 帖子主题:
PLC能否通过直接驱动380V接触器控制三相异步电动机
收藏
分享到
826
277710905
文章数:
27
年度积分:
50
历史总积分:
826
作者的所有帖子(27)
注册时间:
2012/2/17
发站内信
发表于:2016/2/27 14:09:42
#0楼
PLC直流晶体管输出(型号见图),怎么能够控制380v的接触器,继而控制三相异步电机的启停?
【方案】
智慧水利建设,华北工控提供水情水文自动监测系统嵌入式硬件方案
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
结帖
|
管理
87201
ZCMY
版主
文章数:
47806
年度积分:
408
历史总积分:
87201
作者的所有帖子(47806)
注册时间:
2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2016/2/27 14:12:45
#1楼
晶体管的只能加DC24V的中间继电器了;
【方案】
CNC | 系统界面上对PLC信号跟踪采样方法
只看该作者
|
赞
[1]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
20235
fsjnzhouyan
文章数:
4914
年度积分:
264
历史总积分:
20235
作者的所有帖子(4914)
注册时间:
2008/7/22
发站内信
发表于:2016/2/27 14:17:11
#2楼
晶体管输出的不可以自己驱动380v交流接触器,需要通过24v中继。
摸着石头过河,走自己的路吧!
【方案】
防爆工具FLIR Cx5已开放免费巡检名额,速来抢!
只看该作者
|
赞
[1]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
826
277710905
文章数:
27
年度积分:
50
历史总积分:
826
作者的所有帖子(27)
注册时间:
2012/2/17
发站内信
发表于:2016/2/27 14:22:05
#3楼
回复 #1楼 ZCMY
请问,如果是继电器输出的,PLC能不能直接驱动一个220V的接触器,来控制三相异步电机?
【方案】
SG系列机床 - 多工件单电极多型腔Z轴加工编程
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
10662
243604901
文章数:
3738
年度积分:
50
历史总积分:
10662
作者的所有帖子(3738)
注册时间:
2012/8/18
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2016/2/27 14:33:43
#4楼
回复 #3楼 277710905
能阿
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
【方案】
台达变频器在健身器材上的应用
只看该作者
|
赞
[1]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
27542
产品体验中心会员
ytleaderplc
文章数:
11467
年度积分:
502
历史总积分:
27542
作者的所有帖子(11467)
注册时间:
2008/6/7
发站内信
发表于:2016/2/27 14:37:13
#5楼
还是加个中间继电器好点
此帖发自论坛手机版
PLC 文本显示器 触摸屏 变频 伺服 编程电缆 plc触摸屏编程 维修等
email: ytleader@126.com
【方案】
精彩视频 | 基于 PC 的控制技术助力食品生产数据整合
只看该作者
|
赞
[1]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
87201
ZCMY
版主
文章数:
47806
年度积分:
408
历史总积分:
87201
作者的所有帖子(47806)
注册时间:
2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2016/2/27 14:40:04
#6楼
以下是引用
277710905
在
2016/2/27 14:22:05
的发言:
请问,如果是继电器输出的,PLC能不能直接驱动一个220V的接触器,来控制三相异步电机?
继电器的可以带AC220V的线圈的接触器,380V线圈的还是要加继电器;
【方案】
Maisart | 小有乾坤 大有可为
只看该作者
|
赞
[1]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
4909
产品体验中心会员
528工控科技
文章数:
1574
年度积分:
50
历史总积分:
4909
作者的所有帖子(1574)
注册时间:
2014/1/3
发站内信
工控人谈电商
发表于:2016/2/27 14:45:28
#7楼
以下是引用
277710905
在
2016/2/27 14:22:05
的发言:
请问,如果是继电器输出的,PLC能不能直接驱动一个220V的接触器,来控制三相异步电机?
可以,不过,继电器动作频繁,经常会烧PLC输出点,最好是加中间继电器。
gk528.com
【方案】
倍福助力地毯簇绒机全面升级改造
只看该作者
|
赞
[1]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
1309
weslcmwz2
文章数:
57
年度积分:
50
历史总积分:
1309
作者的所有帖子(57)
注册时间:
2007/11/17
发站内信
发表于:2016/2/27 17:33:47
#8楼
加个24v的中继
【方案】
如何实现滚筒电机的参数化和控制的灵活解决方案?
只看该作者
|
赞
[1]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
10485
产品体验中心会员
twtynijj
文章数:
2626
年度积分:
50
历史总积分:
10485
作者的所有帖子(2626)
注册时间:
2009/7/15
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2016/2/27 18:07:51
#9楼
要中继!虽然有24v的接触器!直接能用?但很快就要坏掉!
此帖发自手机工控论坛
【方案】
TURCK传感器在冶金行业中的应用
只看该作者
|
赞
[1]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
工控学堂推荐视频:
PLC学习视频
变频器学习视频
西门子学习视频
三菱学习视频
更多学习视频>>
•
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
•
[视频课程]零基础快速入门西门子S7-1500PLC
•
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
•
[视频课程]三菱PLC程序进制转化你懂了吗
•
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
•
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
•
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
•
[视频课程]西门子S7-1200与欧姆龙温控仪表的自由口通信
•
[视频课程]西门子S7-200SMART带参数子程序使用详解
93.6006