您现在所在的是:

电力自动化

回帖:51个,阅读:3858 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
22549
liuxd6909
文章数:11950
年度积分:117
历史总积分:22549
注册时间:2008/7/19
发站内信
2017国庆活动(三)
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2016/2/18 8:49:06
#0楼
二月十七日一早,在微信中发表了一则信息:我处光伏电站的箱变突然起火,原因不明,据去过现场的人反应,从表面上看,火是从低压室引起的,有经验的朋友帮我分析一下着火的原因,谢谢!

类似的经历告诉我,很可能是接触不良引起的,于是赶紧搜集罗列了几条有可能引起箱变起火的原因,最后锁定三条最有可能引起箱变着火的原因,所示如下:

1、电缆终端接触面积小,接触电阻变大,流过的负荷电流在此会产生大量的热,高温又会使终端及坚固螺栓表面氧化加剧,接触电阻进一步加大,发热越严重,电缆终端外绝缘材料加速老化,绝缘性能进一步下降,当外绝缘水平降低到一定程度,电缆就会对地放电 ,造成单相接地,进而由接地电弧造成两相接地;
2、高压侧的避雷器额定电压和持续运行电压取值偏低,导致避雷器频繁动作,氧化锌非线性电阻片快速老化,避雷器在工频电压下发生爆炸 。
3、铝芯电缆和铜端子进行连接时,会产生电子电离 ,导致通流面积下降 ,接触电阻变大,发热而爆炸。

大约上午十点半左右 ,起程往山上的某光伏电厂。

附件 IMG20160217105217.jpg

附件 IMG20160217131603.jpg


大约两个小时后到达山上 的电站,公司的各路有关人员都已相继到了山上 ,包括公司从沈阳派来的王工。

附件 IMG20160217124517.jpg

控制室(除逆变室和高压室)烧毁得很惨的,大家边仔细察看边不时发表自己的看法 。得空拍了几张照片。



附件 IMG20160217125424.jpg
附件 IMG20160217125409.jpg


附件 IMG20160217125446.jpg
附件 IMG20160217125434.jpg


逆变室和低压室背面的高压室。

附件 IMG20160217124501.jpg


下面这两张是邻近柜子里的情形:
附件 IMG20160217122932.jpg
附件 IMG20160217122937.jpg


尽管都想尽力找出点儿珠丝马迹来 ,可总归是由于烧得太惨,况且第一现场被人动过 ,已很难看出最初的着火点 在哪里 ,用力扭了扭电缆螺栓,发现连接得都很紧,总之和事前分析的原因都很难对得上了。以王工为首意见趋向二次线由于处理不当发生搭铁或过热等原因, 导致A相与B相间电弧击穿引起火灾 ,从图片上的烧得碳化的母线支架就不难看出。这种说法不无道理 ,但什么原因导致的发热呢?我还有另一种考虑,从某些文献看,三次谐波也很有可能是此次火灾的原凶,但苦于缺乏有力的理论说服力,希望有经验的朋友伸出援手,避免此类事故再次发生 ,谢谢了!
[此贴子已经被jint于2016/2/22 8:50:07编辑过]
思想决定高度
9482
yzl1981000
文章数:1532
年度积分:65
历史总积分:9482
注册时间:2006/1/19
发站内信
2017国庆活动(三)
发表于:2016/2/18 9:16:12
#1楼
看样子应该是接头端子接触不良造成发热起火的吧,还好损失不是很大。
28986
秀空
文章数:13489
年度积分:478
历史总积分:28986
注册时间:2012/10/26
发站内信
2018春节活动(三)
2014相约国庆
发表于:2016/2/18 9:24:28
#2楼
损失不是很大
17174
gf2003129
文章数:10760
年度积分:50
历史总积分:17174
注册时间:2007/9/2
发站内信
发表于:2016/2/18 9:26:08
#3楼
接触不良吧,八成都是这样造成的,还有就是电缆质量问题
做什么事贵在坚持!
12223
hty.czh
文章数:2374
年度积分:92
历史总积分:12223
注册时间:2004/8/29
发站内信
发表于:2016/2/18 9:37:48
#4楼
前不久有网友也发了电柜期货的照片,我感觉他那互感器的嫌疑最大。
你这个稍有不同,互感器上方的主断路器似乎没什么事,虽然铁架有点变色了,但有可能是熏的而不是高温所致,所以互感器可能不是火源,但也不能完全排除,因为目测烧的厉害的就互感器这一格。
去年下半年,我单位配电房一补偿柜电流互感器外壳被熔化,幸好发现及时,没有酿成事故。经断电仔细观察,判断为补偿柜主开关(带熔断器刀开关)有一相接触不良,致该相铜排发热,熔化了固定在上面的互感器外壳。
20571
877476825
文章数:8496
年度积分:502
历史总积分:20571
注册时间:2012/9/1
发站内信
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
发表于:2016/2/18 9:52:21
#5楼
端子拧的都很紧,排除主电缆。难道是互感器接线松动长时间开路造成的?二次线功率不大,一般都有熔断器保护,一般不会引起火灾,个人意见纯属瞎猜。
不走寻常路。
22549
liuxd6909
文章数:11950
年度积分:117
历史总积分:22549
注册时间:2008/7/19
发站内信
2017国庆活动(三)
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2016/2/18 9:57:47
#6楼
另外我也很纳闷 ,电柜烧成这样 ,微机综保怎么事先怎么没有跳闸呢?难道是电柜进厂后没有细 调,还是出厂值吗?
思想决定高度
12909
26049770
文章数:2651
年度积分:326
历史总积分:12909
注册时间:2010/8/8
发站内信
发表于:2016/2/18 10:01:22
#7楼
惨不忍睹,损失惨重
此帖发自论坛手机版
业精于勤荒于嬉,行成于思毁于随.
12223
hty.czh
文章数:2374
年度积分:92
历史总积分:12223
注册时间:2004/8/29
发站内信
发表于:2016/2/18 10:05:51
#8楼
再仔细看了下照片,总觉得互感器安装不规范呀。
你这个直接落在水平铜排上,不利于散热吧。通常互感器都是悬空安装。
如果火源是互感器,就不好拿谐波说事了,除非谐波致使母排发热严重。
1475
wei1025205
文章数:142
年度积分:50
历史总积分:1475
注册时间:2012/3/8
发站内信
发表于:2016/2/18 10:43:45
#9楼
我觉得和互感器有很大关系,经历过高压的互感器爆炸事件。一是互感器质量可能有问题,二是和谐波有关系,光伏发电站是不是谐波、电压波动都比较大?以上纯属个人看法

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005